Sonntag, 3. April 2016, 19:57

Forenbeitrag von: »Leech«

Zwei Probleme mit Aquaero 6 XT und Aquasuite 2016-3

Ich habe den noch drin, habe noch nicht getestet, ob die auch ohne anspringen. Müssten sie ja. Gucke ich gleich mal. Vielen Dank für den Tip Wozu nutzt ihr die Software-Sensoren (Open Hardware Monitor oder AIDA)? Ich habe bis jetzt noch nichts gelesen, dass jemand direkt auf die CPU oder GPU-Temps regelt?

Sonntag, 3. April 2016, 10:21

Forenbeitrag von: »Leech«

Zwei Probleme mit Aquaero 6 XT und Aquasuite 2016-3

Guter Tip. Ich habe oft gelesen, dass eine Regelung von Radiatorausgangstemperatur auf Raumtemperatur + 3°C super sein soll. Allerdings: Ich kann mir einen Virtuellen Sensor anlegen, der auf meine Raumtemp 3°C addiert. Allerdings kann ich diesen dann nicht als Zielwert im Regler vorgeben, sondern nur starre Temperaturen. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank!

Freitag, 1. April 2016, 12:59

Forenbeitrag von: »Leech«

Zwei Probleme mit Aquaero 6 XT und Aquasuite 2016-3

Moin, ich habe meine Wasserkühlung neu aufgebaut und endlich einen Aquaero drin. Steuerung von Pumpe, diversen Lüftern, LED, sowie Sensoren (Temp, Wassertemp, Durchfluss) funktioniert alles super. Zwei Probleme bleiben, die ich nicht gelöst bekomme: -Als Lüfter auf dem Radi benutze ich 3 x Enermax T.B. Silence PWM (120mm). Ich habe in der Aquasuite auf PWM geschaltet mit Startboost. Ein Regler stellt auf Grund der vorgegeben Kennlinie die Drehzahl der Lüfter in Abhängigkeit der Wassertemperatur ...