Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.


Zitat von »Sebastian«
Wenn das Update nicht geht, dann bitte folgendes tun:
1. Alle Kabel außer USB, aquabus (NUR zur Pumpe !) und Strom vom aquaero entfernen.
2. Beiliegende Firmware auf das aquaero flashen
3. EEPROM-Reset auf aquaero durchführen. Keine Profile aus der aquasuite laden !
4. Flashen der Pumpe durchführen.
5. EEPROM-Reset der Pumpe durchführen.
6. Strom trennen. Neu starten.



Zitat von »Stephan«
Ohne das Kabel kannst Du NIE flashen. Wenn das gegangen sein soll, dann war das ein WUNDER !....
Zitat von »Basti1985ka«
jetzt noch ne andere Frage
ist es normal das wenn ich jetzt z.b. im Aquaero unter Aquastream 75 Herz einstelle aber die Aquastream selbst nur auf 70,9H geregelt wird?
das selbe gilt wenn ich 62Herz einstelle im AE wird die Pumpe nur auf 58Herz geregelt
sollten die Werte nicht eigentlich Identlisch sein?
-