Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

Mutscha

Junior Member

Frage zu Poweradjust 3

Freitag, 13. Juli 2018, 08:26

Kurze Frage:

ist es möglich als Grundlage der Lüfterregelung den integrierten Temp. Sensor der Aquastream XT zu verwenden? Habe nur ein Screenshot gefunden und dort wird der direkt am Poweradjust angeschlossene Sensor in der Aquasuite angezeigt.

Danke Leute

Danach spamme ich das Forum auch nicht weiter voll ;)

Chris0706

God

Freitag, 13. Juli 2018, 09:05

Ich würde behaupten es geht nicht, da die Aquastream XT und das Poweradjust 3 nicht per Aquabus kommunizieren können. Aber ich kann auch falsch liegen und eine immer laufende Aquasuite kann das realisieren.

Shoggy

Sven - Admin

Freitag, 13. Juli 2018, 09:10

Richtig, es geht nicht. Das poweradjust unterstützt keine Software-Sensoren.