Du bist nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (20. August 2021, 14:28)

Zitat
LEAKSHILED 18698-13308
Date: 25.08.2021, 14:40
ID: 4 T: 08.25.2021 14:39 Event: AlarmHighPressureDrop Mode: Shield State: Protected P: 355,9 P_rate: 152,4 V_rate: 670,6 V1: NaN V2: NaN
ID: 3 T: 05.03.2021 08:16 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 355,4 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 800 V2: NaN
ID: 2 T: 05.03.2021 08:16 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Init P: 355,3 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 1 T: 01.01.0001 00:00 Event: SystemStart Mode: None State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
LEAKSHILED 18698-13308
Date: 25.08.2021, 06:43
ID: 6 T: 08.24.2021 19:02 Event: AlarmHighPressureDrop Mode: Shield State: Protected P: 309,5 P_rate: 150,8 V_rate: 763,2 V1: NaN V2: NaN
ID: 5 T: 08.24.2021 08:22 Event: AlarmHighPressureDrop Mode: Shield State: Protected P: 322,1 P_rate: 151 V_rate: 734,2 V1: NaN V2: NaN
ID: 4 T: 08.23.2021 18:53 Event: AlarmHighPressureDrop Mode: Shield State: Protected P: 319,5 P_rate: 152,2 V_rate: 746,1 V1: NaN V2: NaN
ID: 3 T: 05.03.2021 08:16 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 354,1 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 800 V2: NaN
ID: 2 T: 05.03.2021 08:16 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Init P: 354 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 1 T: 01.01.0001 00:00 Event: SystemStart Mode: None State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
Da ist es einfach schwer die Ursache zu finden.
{Darius}
Junior Member


Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »{Darius}« (6. September 2021, 20:45)

{Darius}
Junior Member


. Ich würde dort mit der Suche anfangen wenn nicht bereits richtig abgedichtet.
{Darius}
Junior Member


Hallo Darius,
die Dichtigkeit meines Systems ist nicht das Problem, mein LEAKSHIELD pumpt alle 6 Tage nach.
-