Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

maexi

Senior Member

Leistungreglung unter Vorgabewert

Freitag, 16. September 2011, 19:47

ich habe mal eine Frage, wenn ich die Leistung unter Vorgabewert auf "Null" regel, liegt doch am Lüfterkanal keine Spannung mehr an, oder? Kann ich die Spannung dauerhaft auf "Null" setzen und erst wenn ich sie brauche, dazu schalten? Oder kann sich dadurch ein Fehler einschleiche?

sebastian

Administrator

Freitag, 16. September 2011, 20:18

was meist du damit?
DU stellst da 0-100% ein, dein Lüfterausgang entscheidet je nach konfiguration was er draus für eine Spannung ausgibt. Also bei 0% Regler idr. 0V, aber wenn minimalleistung Halten aktiv ist halt eine andere Spannung.

maexi

Senior Member

Samstag, 17. September 2011, 12:47

jup danke , das wollte ich wissen.