Ich hatte mir vor einiger Zeit Mal die Mühe gemacht ein Pumpenkennfeld für die D5 Next von Aquacomputer zu erstellen.
Anlagenkennlinie gilt natütlich nur für mein System. Die Pumpenkennlinie sollte im Rahmen von Produktionsstreuungen aber halbwegs allgemeingultig sein.
Vielleicht findet es jemand hilfreich und es erspart unnötige Arbeit.
Bin jetzt keine Pumpenkennfeld Ingenieur.
Magst du vielleicht ein paar erklärende Worte dazu verbreiten, z.b. was Anlage1, Anlage2 und Poly bedeutet?
Edit: Ach, Poly ist einfach ein Polynom durch die Messpunkte gezeichnet.
Habs Mal etwas begradigt.
Die Poly-linien zeigen den Durchfluss in Abhängigkeit des Gegendruckes an. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Pumpeneinstellungen der D5 in der Aquasuite.
Messen konnte ich natürlich nur oberhalb, bzw links von meiner Anlagenkennlinie des Kühlkreislaufes.
Der Messbereich dürfte aber wohl die meisten Loops mit einer Pumpe abdecken.
Ich hab mal noch die Polynome der Trendlinien mit eingeblendet, wobei x dem dem Durchfluss in l/h und y dem Zugehörigen Pumpendruck entspricht.
Das wird wahrscheinlich die meisten hier nicht interessieren, ist aber ne schöne Spielerei die man mit den verfügbaren Messungen anstellen kann.