• 15.08.2026, 16:02
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

dsby2k

Newbie

VISION Touch

Saturday, April 12th 2025, 1:32pm

Ist es möglich sich auf dem Vision Touch (53232) die Pumpendrehzahl oder den Durchfluss aus der Aquasuite anzeigen zu lassen? Die Werte stellt ein Quadro bereit.

Shoggy

Sven - Admin

Saturday, April 12th 2025, 11:51pm

Ja, ist möglich.

dsby2k

Newbie

Sunday, April 13th 2025, 11:58am

Danke für die Antwort.
Kann ich mit Verbindungskabel Alarmausgang (53216) den PC herunterfahren wenn Durchfluss/Pumpendrezahl unter einen bestimmten Wert ist.

Shoggy

Sven - Admin

Monday, April 14th 2025, 10:31am

Das wird nicht funktionieren.

Die Alarmauswertung für den Durchfluss setzt voraus, dass der Durchflusssensor direkt am VISION angeschlossen ist. Der Durchflusssensor und der Alarmausgang teilen sich allerdings den gleichen Anschluss. Du kannst also nicht den Durchfluss auswerten und zugleich eine Abschaltung über den Anschluss umsetzen.

In der aquasuite Software kannst du allerdings Aktionen hinterlegen um z. B. den PC herunterzufahren. Da besteht allerdings immer ein kleines Restrisiko, dass ein Programm den Shutdown blockiert.