Hi Leutz,

bis heute hatte ich noch keinen AT in meinem System weil ich ihn einfach als Spielerei eimpfunden habe. Wegen eines kleinen Geldregens habe ich ihn mir aber dann doch gekauft und wollte ihn heute einbauen.
Mein Problem: sobald ich den AT in den Kreislauf integriere, habe ich kein Wasserfluß mehr. Die Pumpe, 1046, scheint den Kreislauf nicht mehr umwälzen zu können.
Der Aufbau:
2ADs, darunter den Radi (in der Front vom CS 601), auf dem Boden stehend den AT, hoch zum Cuplex, Twinplex und zur Graka, von dort zur Pumpe (hinten an den PCI-Slots von Außen befestigt) und von dort zu dem oberen AD. Ich habe den AT auch bereits auf den Deckel des Gehäuses gestellt, mit dem gleichen Erfolg.

Ach ja, insgesamt sind 2,5m Schlauch verarbeitet (keine Knicke drin) und vier Winkel.

Jemand eine Idee was ich probieren könnte?

Gruß & thx

Dooze

Senior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 3:55pm

Hast du den AB auch vor die Pumpe geschaltet ?
Is aus deiner beschreibung nich ganz ersichtlich .

Totamec

Unregistered

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 3:58pm

1. kreislauf: AD->Radi->AT->Cu->Twin->Graka->Pumpe->AD
2. kreislauf: AT->Pumpe->AD->Radi->Cu->Twin->Graka->AT

und kreislauf nr. 3 (auch ohne erfolg):AT->Pumpe->AD->Radi->AT

ich glaub ich bin ein dau :-[

Dooze

Senior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 4:12pm

hm 2 und 3 müssten eigentlich funzen .
Sonst keine ahnung , was das is .

TheJoker

God

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 4:16pm

mach mal folgendes:

- kreislauf 2 oder 3 aufbauen
- at-deckel auf
- pumpe ein
- einen schlauch HINTER der pumpe kurz rausziehen -> wasser sollte fließen

dann entweder schlauch schnell wieder rein, oder pumpe aus und dann schlauch wieder rein (ansonsten -> sauerei ;D)
C programmers never die. They are just cast into void. Neues moddingtech.de Portal online!

xx_ElBarto

God

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 4:28pm

hast du schon das wasser im system und dann fließt es net, oder bekommst du es net herein?

Wurzelsepp

God

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 4:28pm

man sollte den Saugstutzen der Pumpe mit dem Unteren Schschluss des AT`s verbinden, dann klappts auch mitm Nach...äh... Entlüftung.

Tiak

God

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 4:39pm

Quoted from "Wurzelsepp"

man sollte den Saugstutzen der Pumpe mit dem Unteren Schschluss des AT`s verbinden, dann klappts auch mitm Nach...äh... Entlüftung.


dito

Es ging bei der nicht, weil die "Wassermassen" im AT nicht genug Eigengewicht hatten um das Wasser durch den Kreislauf zudrücken, deshalb sollte AT ja auch direkt vor der Pumpe sein
MfG Tiak

Totamec

Unregistered

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 4:46pm

thx für die tipps. leider bleiben alle versuche ohne erfolg. wenn ein leichter wasserstrahl ankommt, ist es eher ein tröpfeln. auch ansaugen hat nix gebracht.

ich vermute langsam das meine eheim ne macke hat...

gruß & thx

azrael-vdt

Senior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 5:42pm

das kann natürlich auch sein...

mach ma folgendes, stell deine pumpe in ner schüssel mit wasser (so das sie gut ansaugen kann) in die badewanne, schalt sie an und sag dann mal wie hoch die des wasser spritzen lässt. (natürlich ohne schlauch oder andere komponenten)

greetz
azrael

Totamec

Unregistered

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 5:53pm

in etwa 4cm hoch. wenn ich den schlauch am ende des kreislaufs abnehme, ist der wasserstrahl - bei pnc schläuchen- etwa 2cm lang.

gruß

Totamec

Unregistered

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 5:56pm

ich geh nun wirklich von einem pumpen prob aus. die temp. ist von normal ca. 40°C auf über 60°C hochgeschnellt bei 3std betrieb.

dräck

azrael-vdt

Senior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 8:01pm

4cm ist seeeehr mikrisch... macht die irgendwelche geräusche oder so?

BlueMoon

Junior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 8:34pm

hi,ho
klingt wie
1. "Verstopfung", also Querschnittsverengung im Saug/Druckstutzen der Pumpe,
vielleicht haben sich ja auch
2. vom Laufrad der Pumpe ein paar Schaufeln gelöst, dann müßte aber was zu hören sein, so ein böses klackern, tackern.
oder
3. Vielleicht sind beim Pumpenmotor ein paar Wicklungen verschmort?
Greetings
BlueMoon
" Ein Taucher der nicht taucht, taugt nix, eine Pumpe die nicht pumpt, pumpt nichts und ... äh äh ja" PPKT +5 => PPKT = 1 ^^ denn: EGKDF,SNDA.

Totamec

Unregistered

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 9:57pm

die pumpe ist mucksmäusschen still und bereits zerlegt und wieder zusammengebaut ohne besseres ergebnis.

die pumpe ist nun ca. 14tage alt, schon sehr ärgerlich. wird sich eheim über nen garantieanspruch freuen....

da sie nie trocken gelaufen ist (immer in nem 5l eimer befüllt) oder transportiert wurde, geh ich einfach mal von ner macke weiterhin aus.

THX für eure hilfe!!!!

sV3n

Junior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 10:05pm

hi ich meld mich auch mal wieder :D
also auf jeden würd ich dir ma raten, dass du während deiner aktion den AT immer an der höchsten stelle des systems hast, ok? weil wenn dein AT aufm boden steht und die pumpe weiter oben, dann könnte es zu probs kommen.

mfg
sven

BlueMoon

Junior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 10:07pm

Quoted


die pumpe ist mucksmäusschen still und bereits zerlegt und wieder zusammengebaut ohne besseres ergebnis.  

die pumpe ist nun ca. 14tage alt, schon sehr ärgerlich. wird sich eheim über nen garantieanspruch freuen....  

da sie nie trocken gelaufen ist (immer in nem 5l eimer befüllt) oder transportiert wurde, geh ich einfach mal von ner macke weiterhin aus.


wenn die pumpe mechanisch(Laufrad,Umdrehungen der Pumpenwelle, etc) + elektrisch(wolle Stromaufnahme, ETC) OK ist, dann bin ich für "Verstopfung" irgendwo im System, weil dann will die pumpe alles geben, aber es kommt nichts an Wasser an, außer unterdruck
Was soll es sonst sein, eine Pumpe von X Pumpen ist im A...?
Greetings
BlueMoon
" Ein Taucher der nicht taucht, taugt nix, eine Pumpe die nicht pumpt, pumpt nichts und ... äh äh ja" PPKT +5 => PPKT = 1 ^^ denn: EGKDF,SNDA.

tom355

God

Re: Problem bei AT Einbindung

Wednesday, July 2nd 2003, 10:48pm

zur Info:
du weisst, dass die Ehmein nicht ansaugen kann, gell?

8)

BlueMoon

Junior Member

Re: Problem bei AT Einbindung

Thursday, July 3rd 2003, 1:21am

Soweit ich weiß, zeigen Kreiselpumpen immer ein gewisses Saugverhalten, warum dann die Eheim nicht? ???
" Ein Taucher der nicht taucht, taugt nix, eine Pumpe die nicht pumpt, pumpt nichts und ... äh äh ja" PPKT +5 => PPKT = 1 ^^ denn: EGKDF,SNDA.

Markus@AMD

God

Re: Problem bei AT Einbindung

Thursday, July 3rd 2003, 1:43am

Quoted from "BlueMoon"

Soweit ich weiß, zeigen Kreiselpumpen immer ein gewisses Saugverhalten, warum dann die Eheim nicht? ???


Du siehst ganz leicht, dass sich das Wasser bewegt, wenn du die Pumpe einschaltest...aber saugen nix *g*

Und wenn kein Wasser fliest, ist normal irgendwo Luft im System....ich zieh dann irgendwo, eher am anderen Ende des Systems den Schlauch raus, und zieh da ordentlich mitn Mund dran...(nur im Nofall...) und dann schnell einstecken und Pumpe an...

Das Wasser muss vom AB nur in die Pumpe kommen und noch ein Stück weiter...dann hast du es geschafft...
Athlon XP 1700+ JIUHB 0306 DLT3C @2318MHz (12,5x185) bei 1,78 Volt | Abit KR7A KT266A @185Mhz FSB