• 31.07.2025, 10:32
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Okkulto

Junior Member

Begriffe beim Aquasuit

Monday, November 28th 2011, 6:32pm

Hallo!

Ich will mein Aquaduct 720KT über Aquasuite3 auf Sollwertregler einstellen.

Allerdings habe ich mit folgenden Begriffen Probleme:

P Faktor
D Faktor
I Faktor
Nachstellzeit


Derzeti ist es so, dass der REgler arbeitet, aber immer wenn die Soll-Temp überschritten wird, die Lüfter voll anlaufen. Das ist entsprechend laut. Ich hätte es lieber wenn die Lüfter mit geringerer Geschwindigkeit laufen und erst bei höheren Temp die Geschwindigkeit erhöhen .. das hab ich bisher nicht geschaft. Die Lüfter drehen dzt. mit einer Mindestrotation von 350 rpm ständig.

gibt es irgendwo ein Maual für das Aquasuite? .. Version 2012?

spritzring

Full Member

RE: Begriffe beim Aquasuit

Monday, November 28th 2011, 9:17pm

Erkläre erstmal diesen Satz.
Ich will mein Aquaduct 720KT über Aquasuite3 auf Sollwertregler einstellen.
Probier mal einen Kurvenregler.
Das sind keine Schreibfehler nur Krümel in der Tastatur.

freifallspoiler

Full Member

Thursday, December 29th 2011, 12:46pm

Gibt es denn irgendwo eine Erläuterung, was die Werte P Faktor, D Faktor, I Faktor und Nachstellzeit bedeuten und welche Wirkungen sie haben?
Ich stelle an den Dingern immer ohne Sinn und Verstand rum, bis zufällig ein Steuerungsverlauf herauskommt, der gefällt. Mit ein paar mehr Informationen könnte man mit den Werten sicherlich gute Regler konfigurieren...

This post has been edited 1 times, last edit by "freifallspoiler" (Dec 29th 2011, 12:48pm)

Breit

Full Member

Thursday, December 29th 2011, 12:55pm

Es gab im englischen Teil dieses Forums da mal ne kurze Erklärung zu...

SMLunchen

Full Member

Thursday, December 29th 2011, 4:33pm

Ich werde es mal kurz versuchen darzustellen:
P Anteil: Verstärkungsfaktor (linearer Anstieg)
I Anteil: Integrierender Regler,(integriert die Reglerabweichung auf die Stellgröße auch anhand von nachstellzeit)
D Anteil: Diffenzierregler, in Verbindung mit und/oder I Reglern, reagiert auf die Geschwingdigkeit der Regelabweichung
Hysterese: Sollwertabweichung


More here: http://de.wikipedia.org/wiki/Regler
Fürchtet den furchtbaren Fluch des Finsterwald-Fuchses!