• 31.07.2025, 10:52
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Lumpensammler68

Junior Member

Frage zum Anschliessen eines DFM an das PA 1.

Thursday, December 22nd 2011, 2:45pm

Buwe,im Moment stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.

Habe testweise mal den DFM an den Power Adjust angeklemmt.

Laut Anleitung sind die Pins folgendermaßen zu belegen:



Die farbliche Belegung stimmt aber nicht überein:



Hat jemand einen Tip?

This post has been edited 1 times, last edit by "Lumpensammler68" (Dec 22nd 2011, 2:51pm)

SMLunchen

Full Member

Thursday, December 22nd 2011, 5:48pm

Hast du die Möglichkeit das ganze mit nem Oszilloskop nachzumessen? - Impulse darzustellen? Prinzipiell würde ich erstmal der Anleitung trauen.
Ich weiß nicht wie der Flow-Sensor die Belegung hat. - Es kann sein, dass die Adern sozusagen Synchron - vertauscht sind. Schau doch mal in der Anleitung vom Flowsensor wie da die Belegung ist und gleiche das mit der Anleitung vom PA ab.
Fürchtet den furchtbaren Fluch des Finsterwald-Fuchses!

Lumpensammler68

Junior Member

Thursday, December 22nd 2011, 6:03pm

Komisch ist das ja schon.Ist doch alles ein AQ-Produkt.Ich habe da nichts dazugebastelt.

SMLunchen

Full Member

Thursday, December 22nd 2011, 11:01pm

Hallo! Ich habs bei mir nochmal nachgesehen...
Das Pinout ist absolut identisch. Ich hab den Flow-Sensor allerdings am Aquero5.
Fürchtet den furchtbaren Fluch des Finsterwald-Fuchses!

Lumpensammler68

Junior Member

Friday, December 23rd 2011, 4:03pm

Identisch mit was?Mit meinem Kabel?

Lumpensammler68

Junior Member

Friday, December 23rd 2011, 7:22pm

Keiner eine Idee?

SMLunchen

Full Member

Friday, December 23rd 2011, 8:18pm

Sowohl mein Kabel, als auch die Belegung im Aquero und am FM.
Fürchtet den furchtbaren Fluch des Finsterwald-Fuchses!

Lumpensammler68

Junior Member

Friday, December 23rd 2011, 9:01pm

Äh,ich habe kein Aquaero.

Lumpensammler68

Junior Member

Thursday, December 29th 2011, 3:06pm

Laut Stefan ist das ein Fehler in der Beschreibung.

Servus Buwe,

nachdem jetzt alles bei mir unter Wasser ist,drei Stunden entlüftet
habe,den Poweradjust angeschlossen und die Software installiert habe,tut
sich nichts.

Die grüne LED blinkt fröhlich vor sich hin,Pumpe und der Lüfter machen gar nichts.

Um es kurz zu sagen:ICH BRAUCHE HILFE!

sebastian

Administrator

Thursday, January 5th 2012, 2:35pm

Werkseinstellungen laden!
Läuft dann die Pumpe? Wenn nicht mal einen Lüfter anschließen, die Pumpe vom PA abziehen.
Wenn dann immer noch nichts geht ist das PA defekt.