Hallo zusammen,

schaut bitte mal auf mein Attachment: mein Durchfluss-Sensor (innovatek FlowMeter PRO, Revision unbekannt, mind. 6 Jahre alt) meldet 740 Liter Durchfluss pro Stunde an mein Aquaero 5. Kann mir jemand sagen wie ich den richtig kalibrieren kann? Die Pumpe Aquastream XT Ultra ist zwar recht leistungsfähig, aber solch ein Durchfluss wäre doch sensationell, oder? :-)

Danke und Gruss,
John
MMOTX has attached the following image:
  • 740.jpg

This post has been edited 2 times, last edit by "MMOTX" (Feb 2nd 2012, 10:15am)

palme|kex`

God

Thursday, February 2nd 2012, 10:20am

Naja ohne Angabe zur Rev (und dazu noch Fremdherrsteller) ist das schwierig.

Wieviel Impulse pro Liter hast du den eingestellt?

Wenns der Rev.2 sein sollte gibts dazu Infos im innovatec Forum (http://www.innovatek.de/forum/viewtopic.…6d53267212452e9) --> 232 impulse/l
740l/h sind auf jedenfall EXTREM unrealistisch.

MMOTX

Junior Member

Thursday, February 2nd 2012, 10:43am

Danke für die rasche Antwort :-) Ich weiss, ohne Revisionsnummer ist die Frage schwer zu beantworten. Aber ich habe leider die Rechnung nicht mehr und mein Account beim Hersteller liefert hierzu leider auch keine Infos. Ich weiss nur noch so viel, dass es nicht Rev. 1 ist und auch nicht > Rev.3 Muss also irgendwas bei 2.x sein.

Eingestellt habe ich jetzt 232 als Kalibrierwert - damit komme ich dann auf 835 l/h :-) Das kann also auch noch nicht richtig sein --> siehe Attachment.


Hast Du noch eine Idee?

Danke und Gruss,
John

palme|kex`

God

Thursday, February 2nd 2012, 11:03am

Was du machen kannst, ist nen Foto vom DFM zu machen und den Herrsteller(oder in nem offenem Forum wie das hwluxx) kontaktieren vllt kann der anhand des Fotos auch die Rev. erkennen. Alternativ einfach den DFM auslitern.

Sprich 2 ein 10liter Eimer mit Wasser -> Pumpe DFM (vllt noch nen Widerstand wie nen Kühler oder nen Kugelhahn) -> Leeren 10l Eimer.

Wasser von Eimer zu eimer Pumpen, die Zeit die dafür benötigt wird stoppen und den Durchfluss ausrechnen und anschließend die Impulse so anpassen, dass der Wert stimmt. (Verdoppelung der Impuls führt dabei zur Halbierung des Durchflusses, damit man mit den Impulsen nicht ganz im Dunkeln tabt)

SeYeR

God

Thursday, February 2nd 2012, 8:08pm

Alternativ: Wirf den Duchflussmesser aus dem System raus und nehme den von AC, da sind die Einstellungen bekannt und der Bremst auch nicht so stark.

Wenn es soweit ist werden Wir eine Ankündigung machen. Zeitpläne oder ähnliches gibt es von uns nicht mehr, da einige nicht damit umgehen können wenn es doch mal länger dauert.