Hallo allerseits,

gibt es eine Möglichkeit, nicht den Wert eines einzelnen Temperatursensors sondern das Maximum zweier Sensoren zum Regeln von Lüftern zu verwenden?
ich habe je einen Wassertemperatuursensor am Radi-Vorlauf und -Rücklauf und würde gern beide zum Regeln verwenden (falls mal einer ausfällt oder so), und da bietet es sich ja an, eweils die höhere Temperatur zu nehmen.

Wenn ich mich richtig erinnere ging das beim AE 4 früher.

Rostiger

Full Member

Thursday, February 16th 2012, 7:40am

Hi,
einfache Sache: Bei virtuelle Sensoren die zwei Themperatursensoren auswählen und rüberziehen, danach min / max oder durchschnittsthemperatur Einstellen.
Den virtuellen Sensor dann als Eingangsquelle für die Regelung einsetzen.
MfG

Krampus

Senior Member

Thursday, February 16th 2012, 9:16pm

Again what learned ^^