• 26.08.2025, 05:44
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Zaphod

Junior Member

Aquaero 5 LT und Lüftersteuerungsproblem

Monday, March 26th 2012, 5:03pm

Mahlzeit,

hab an meinem AE5 folgende Lüfterkonfiguration:

Kanal 1: 3 Lüfter, 0.25A bei 12V, 53°C
Kanal 2: 6 Lüfter, 0.50A, 53°C
Kanal 3: 1 Lüfter, 0.03A, 51°C
Kanal 4: 2 Lüfter, 0.06A, 51°C.

Das sind die Werte, die ich in der Aquasuite ausgelesen bekomme. Die Temperaturen bei 12V sind wohl in Ordnung. Die Stromaufnahmen sind, so weit ich weiß, auch nicht zu hoch. Wenn ich jetzt aber die Lüfter an Kanal 1 oder 2 runterregel auf z.b. 50% Leistung, steigt dort die Temperatur schlagartig innerhalb weniger Sekunden auf über 90°C an. Dann springen die Lüfter kurzzeitig auf 100% und das Spiel beginnt von vorne. Warum wird die Temperatur denn so plötzlich so hoch, obwohl die Belastung niedriger ist?

sebastian

Administrator

Monday, March 26th 2012, 5:19pm

Warum wird die Temperatur denn so plötzlich so hoch, obwohl die Belastung niedriger ist?
Wenn die Spannung runtergeregelt wird, steigt die Belastung an den Endstufen. Delhalb wird im notprogramm (Temp > 90°C) die Leitung wieder auf 12V hochgefahren, bevor komplett abgeschaltet wird.
Du musst die Platine/ENdstufen besser kühlen, also entweder einen Kühler montieren/Kaufen oder besser belüften.

Zaphod

Junior Member

Monday, March 26th 2012, 5:23pm

Hängt eigentlich gut im Wind das Teil. Bringt dieser Passivkühler den was, oder ist das mehr Schein als Sein?