Hallo zusammen,
ich habe einen Bach Durchflusssensor, der für den Anschluss an dem Aquaero 4 nicht den passenden Stecker hat.
DerAnschlussterminal "Flow" am Aquaero 4 ist ja: PIN3=Tacho / PIN2= 5V /PIN1= GND (Masse). - von links nach rechts (also Pin1 äußerst rechts).
Es paßt ja ein normaler 3 PIN Lüfterstecker - also entferne ich jetzt den Stecker des Bach DFS, der folgend belegt ist (von rechts nach links): Kabel grau außen, schwarz markiert = 5V / Kabel grau Mitte= Tacho / Kabel grau außen = GND (Masse) und schließe diese dann an den Aquaero so an, wie die Pinbelegung es am Aqaero vorgibt, oder? Mich störte da irgendein Hinweis, dass das Kabel am Bach Leitung 2 und 3 verkreuzt hat ...
Am Ende sieht es dann von links nach rechts so aus: (Steckerhaltenasen nach oben): PIN3 (grau Mitte = Signal) / PIN 2 (grau außen / schwarz markiert = 5V) / PIN 1 (grau außen = Masse / GND).
So müßte es dann doch passen, oder?
Vielen Dank im Vorraus! :S
MfG.

Pilo

Senior Member

Friday, December 14th 2012, 3:02pm

->Darin Epsilon - PERSPECTIVES<-
Mr. SuicideSheep @ soundcloud.com
Test Shot Starfish @ soundcloud.com
Professor Kliq @ soundcloud.com

JoKa29

Newbie

Friday, December 14th 2012, 10:49pm


Hallo Pilo,
Danke für den Verweis, jedoch hatte ich zuvor schon selbst bei Bach Messtechnik dieses als PDF runtergeladen und bringt mir nicht wirklich etwas! Die Kabelfarben sind komplett anders (meine sind alle drei grau - wie von mir beschrieben) und mein Sensoranschluss ist zudem vergossen!
:whistling:

sebastian

Administrator

Monday, December 17th 2012, 9:11am

Quoted

DerAnschlussterminal "Flow" am Aquaero 4 ist ja: PIN3=Tacho / PIN2= 5V /PIN1= GND (Masse)
Genau so musst du den Sensor anschließen.
Was das Kabel für farben hat ist dabei recht egal. Das macht jeder Hersteller so wie er will.