• 26.07.2025, 03:29
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Weltherrscher

Junior Member

AC-Inline-Sensor hat seit kurzem ein komisches Verhalten

Saturday, July 9th 2016, 11:12am

Hallo an alle,

anbei ein Screenshot von der Aquasuite.
Seit einiger Zeit hat einer meiner Sensoren ein komisches Verhalten.
Erstens zeigt er um ca. 5 K zu niedrige Werte an und zweitens springt er bei den Werten enorm.

Defekt oder eventuell nur Transienten auf der Leitung?
Weltherrscher has attached the following file:
  • sensor.jpg (25.32 kB - 155 times downloaded - Last download: Today, 12:10am)

sebastian

Administrator

Saturday, July 9th 2016, 11:32am

Eventuell ist der Sensor defekt. Wenn du noch Sensoren hast kannst du einfach vorsichtig einen neuen Sensor einbauen. Dazu musst du den Kunststoffring abziehen.

Weltherrscher

Junior Member

Saturday, July 9th 2016, 1:09pm

Meh...

Danke für die Info.
Der Sensor sitzt (unten, rechts, hinten) an der so ziemlich ungünstigsten Stelle im Fortress FT02... -.-

Er lief seine 5 Jahre ohne murren, lieber verzichte ich demnächst auf die Leistungsmessung, denn das System hält mit Sicherheit noch 2..3 Jahre.