Hallo,
ich habe seit einem Firmwareupdate auf FW 2011 Probleme mit einem Wassertemperatursensor am Aquaero 5 Pro.
Der Sensor ist einer mit Innen-/Außengewinder (Art.Nr. 53067 aquacomputer).
Mein Kreislauf sieht so aus:
Rad 2x120mm -> aquadrive (1 HDD) -> aquabox ( Temp. Sensor Innen) -> Rad 2x120mm -> Filter -> Rad 120mm -> Problemsensor -> CPU -> Graka -> Southbride
Das Problem ist, dass der Sensor nach dem Systemstart kontinuierlich höhere Temperaturen im Leerlauf misst. Ich habe zum Vergleich einen weiteren Sensor in die aquabox
installiert. Das seltsame ist, dass beide Sensoren beim Systemstart die gleiche Temperatur anzeigen und obwohl der Problemsensor nach den Radiatoren liegt, zeigt dieser

die höheren Temperaturen an. Der Anstieg der Temperatur des Problemsensor hört auf, nachdem er +9°K mehr hat, als der Vergleichssensor.
Das Ganze war vor dem Firmwareupdate nicht so und ich habe es erst dadurch gemerkt, dass meine Lüfter im Leerlauf hochgedreht haben, weildiese Temperaturgesteuern waren. Ich habe die Durchflussrichtung kontrolliert und sie läuft gemäß den Pfeilen der Beschreibung des Kreislaufs, d.h. der wärmere Sensor kommt nach den Radiatoren.
Hat jemand ein ähnliches Problem, bzw. weiß woran das liegen könnte? Danke euch

This post has been edited 1 times, last edit by "Specop" (Jun 16th 2018, 1:21pm)

gr3if

God

Monday, June 18th 2018, 10:59pm

Einfach auf dem Sensor den Wert anpassen, sodass es passt.

Specop

Junior Member

Tuesday, June 19th 2018, 5:21pm

Danke. Das Problem ist leider, dass beide Sensoren mit der selben Temperatur beginnen und diese dann bei nur einem nach oben geht. (Leerlauf)

sebastian

Administrator

Tuesday, June 19th 2018, 7:44pm

Nimm einen anderen Sensor oder tausche mal die Anschlüsse beider Sensoren.
Vergleiche doch mal mit einem 3. Sensor.
Versuche erst mal die Fehlerquelle einzugrenzen.

Specop

Junior Member

Friday, June 22nd 2018, 3:08pm

Ich konnte das Problem lösen. Ich kann mir nicht erklären warum, aber nach dem FW-Update wurden meine Sensoren in anderer Reihenfolge angezeigt.
Da ich sie umbenannt hatte, fiel es nicht auf. Der Sensor um den es ging war derjenige für die RAM-Temperatur.
Danke