• 19.08.2025, 23:49
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

AQFan

Newbie

Relais Zustand bei XT5 Steuerung ??

Wednesday, November 27th 2019, 2:24pm

Moin Kollegen,
Ich habe eine einfach Frage.
In welchem Zustand ist das Relais einer XT 5 wenn der Rechner normal läuft ??
Und ja ich habe das HB gelesen, finde da aber nicht die Antwort.
Danke

Hufeisen

Senior Member

Wednesday, November 27th 2019, 2:31pm

Der Standardzustand wird durch die verwendeten Pins festgelegt.

Für das Aquero 5 gilt:
Wenn du Pin 1 und Pin 3 verwendest, ist der Standardzustand "geöffnet"
Wenn du Pin 2 und Pin 3 verwendest, ist der Standardzustand "geschlossen"

Das steht so im Handbuch...


P.S. Beim Aquaero 6 ist die Pinbelegung umgekehrt.

This post has been edited 2 times, last edit by "Hufeisen" (Nov 27th 2019, 2:34pm)

AQFan

Newbie

Wednesday, November 27th 2019, 2:41pm

Danke Hufeisen,
Nur sagt das nichts darüber aus in welchem Zustand das Relais ist.
Und das würde ich gerne wissen.

Grestorn

Senior Member

Wednesday, November 27th 2019, 2:45pm

Danke Hufeisen,
Nur sagt das nichts darüber aus in welchem Zustand das Relais ist.
Und das würde ich gerne wissen.


Was meinst Du mit "Zustand"? Stromlos ist es genau so, wie durch die Pins im HB beschrieben. Wenn das Relais schaltet, also aktiv wird, schaltet es einfach um.
Intel 12900K - Asus Maximus z690 Formula - 2x16 GB G.Skill DDR5 6000/36 - NVidia RTX 4090 FE
Acer Predator x27 - Thermaltake Core P5 - Corsair HX850i
-> Bilder und weitere Details <-

Hufeisen

Senior Member

Wednesday, November 27th 2019, 3:55pm

geschlossen bedeutet, dass zwischen den beiden Pins eine elektrische Verbindung besteht und Strom fließen kann.
offen bedeutet, dass keine Verbindung zwischen den beiden Pins besteht und folglich kein Strom fließen kann.

Der Zustand kann jederzeit mit einem Messgerät überprüft werden.


(ich hoffe, dass das stimmt... wenn nicht, korrigiert mich bitte)