Hi Leute,

leider bekomme ich die automatische Profilumschaltung nicht hin. Ist bestimmt ein Bedienungsfehler.

Ich habe zwei Profile angelegt.
Profil 1 ist super silent und soll bis 31 Grad Wassertemperatur laufen.
Ab 31,1 soll dann auf Profil 2 umgeschaltet werden.

Leider klappt das nicht. Könnte ihr anhand des Screenshots erkennen wo mein Fehler liegt?



In dem Beispiel habe ich schon über 32 Grad aber das Profil bleibt auf 1

sebastian

Administrator

Saturday, May 29th 2021, 1:05pm

vertausche mal die Reihenfolge der beiden Bedingungen

Mutscha

Junior Member

Saturday, May 29th 2021, 10:17pm

Ok cool.
Danke! Ich teste das mal und melde mich

Mutscha

Junior Member

Saturday, June 5th 2021, 11:33pm

Ich bin leider jetzt erst wieder zum testen gekommen.
Leider bekomme ich den automatischen Profilwechsel einfach nicht hin. Wo könnte das Problem liegen?
Die Werte werden ja definitiv richtig ausgelesen.

mditsch

Senior Member

Sunday, June 6th 2021, 6:40am

Spekulation:
evtl kommt die Umschaltung mit dem zweimal "..oder gleich" nicht zurecht, weil die zwei Werte mit 0,01K dafür zu dicht beieinander sind. Mach doch mal dem zweiten nur kleiner 31C..
Habe das im prinzip genauso und bei mir läuft es..


Mutscha

Junior Member

Sunday, June 6th 2021, 8:52am

Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Aquasuite kann mit Kommazahlen nicht umgehen.

Mit ganzen Zahlen funktioniert es. Ich danke dir