• 26.08.2025, 02:45
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

olaf008

Junior Member

Pumpe Löschen im aquasuite

Friday, August 19th 2022, 3:00pm

Hi ich habe da eine pumpen leiche in mein aquasuite
und bekomme die nicht gelöscht kann mir da einer helfen
aquasuite_2022-08-19_14-45-40.jpg

Hufeisen

Senior Member

Friday, August 19th 2022, 3:11pm

Wenn die Pumpe über Aquabus am Aquaero angeschlossen ist, dann liegt das an der verwendeten Aquabus Adresse der Pumpe.
Du musst die Aquabus Adresse der Pumpe ändern auf die niedrigste, verfügbare Zahl.

z.B. hat eine D5 Next Pumpe zwei mögliche Aquabus Adressen. 30 und 31.
Wenn die angeschlossene Pumpe die Busadresse 31 hat, dann legt die Aquasuite Software auch eine virtuelle Pumpe für die Adresse 30 an, obwohl diese nicht verwendet wird (wie bei dir)
Änderst du die Busadresse der angeschlossenen Pumpe auf 30, dann verschwindet die virtuelle Pumpe, und dein Problem ist gelöst.

Das gleiche gilt für alle Pumpen, die verschiedene Busadressen haben können.

This post has been edited 2 times, last edit by "Hufeisen" (Aug 19th 2022, 3:17pm)

olaf008

Junior Member

Friday, August 19th 2022, 4:29pm

mmmm die Pumpe ist oder war nicht über Aquabus am Aquaero angeschlossen ?(