Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Tuesday, September 21st 2004, 1:50am

Hi

der Papst 4412 FGL (auch hier im shop zu haben)
fördert bei 12V ca. 93m³/h.
Ich brauche aber nur die ca. 55m³/h (80er Lüfter) um mein umgebautes NETZTEIL mit dem 120er Papst sicher zu kühlen.

Wieviel Volt braucht der 120er Papst Lüfter um min 55m³/h zu fördern?

Im Papst PDF ist so ein Diagramm, aber ich bin zu blöd
es zu lesen. Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

PDF:
http://62.159.30.76/de/pdf/produkte/4412_FGL.pdf

Danke

shakesbier

Senior Member

Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Tuesday, September 21st 2004, 2:15am

ohne das Datenblatt gelesen zuhaben bin ich mir sicher das der 120er@5Volt ausreichen wird

cK

Senior Member

Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Tuesday, September 21st 2004, 8:22pm

Hi,

das Diagramm gibt den Druck DeltaPf (in Pascal) in Abhängigkeit des Volumenstroms an. Für dein Modell musst du die Kennlinie 1 lesen.
Allerdings hat das soweit ich das erkenne nicht direkt mit irgendeiner Versorgungsspannung zu tun.

cK

-nils^

Senior Member

Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Tuesday, September 21st 2004, 9:21pm

Das kannst du dir doch ungefähr ausrechnen.

93 m³ bei 12V

Dann machst du einfach 12:93 = x:55, also 12x55 : 93

Das sind dann etwa 7V

mfg

-Andy-

Senior Member

Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Wednesday, September 22nd 2004, 12:18am

Hi

Danke für die Tipps.

Ich denke auch dass wohl 7V völlig ausreichen.

Ich werds damit versuchen :)

Joe

roderick

Senior Member

Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Wednesday, September 22nd 2004, 12:24am

mein netzteil-12cmPapst läuft seit nem jahr auf 5V

7 reichen wohl locker ;)
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....

Seppel-2k3

God

Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL

Wednesday, September 22nd 2004, 11:51am

hatte mein altes nt mit ne ys-tech 21db lüfter auf 5V laufen, und es läuft und läuft und läuft ;D.

MFG Sebastian