• 27.08.2025, 20:44
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Mr.47

Full Member

Aquaero, regelt seltsam? Zurückflashen! Geht nicht

Monday, December 6th 2004, 10:24pm

Also die Lüfterregellung funzt irgendwie gar nicht so wie ich will. Ich habe mein Netzteil auf Sollwert denn bei Linear und Progressiv dreht er dauernd den Lüfter hoch, was er bei Progressiv ja gar nicht machen soll! ??? Da sollte er ja langsam anfangen und schneller werden auch mit einer hohen Hysterese geht es nicht.

Mit "Soll" im Gehäuse hat es auch nicht hingehauen da läuft der Lüfter dauernd??? Obwohl die isttemperatur schon längst unter den eingestellten sollwert gefallen ist. Erst bei erhöhen der Maximaltemp. ??? Regelt er irgendwie einbischchen. Was hat Max mit Soll zu tun??

So nun mein Problem jetzt wollte ich das Teil zurückflashen, da meldet die Software älter als vorhanden, was denn das für ein Schrott ??? Denn in der vorgängerversion hat das besser Funktioniert.

x-stars

God

Re: Aquaero, regelt seltsam? Zurückflashen! Geht n

Monday, December 6th 2004, 10:29pm

Soll=Normal-Temp
Max=Temp, wo der Lüfter volle Pulle läuft

Hysterese und Linearregelung findet zwischen den beiden Werten statt ;).

Zum Flashen: Pech gehabt :-/ (vielleicht gehts mit ner älteren Software?)

cya
x-stars
"Live free or die: Death is not the worst of evils."

Mr._X

Senior Member

Re: Aquaero, regelt seltsam? Zurückflashen! Geht n

Monday, December 6th 2004, 10:48pm

http://www.aqua-computer.de/download/aqu…aquaero_usb.exe
Zum zurückflashen gibt es extra eine Beta

Mr.47

Full Member

Re: Aquaero, regelt seltsam? Zurückflashen! Geht n

Tuesday, December 7th 2004, 12:42am

Gut dann werde ich diese versuchen. Zu Mindest,Sollund Vollast Wenn ich Soll festlege brauche ich doch kein Vollast. Sonst benötige ich kein soll sondern nur Minest und Volllast. ???

Mr.47

Full Member

Re: Aquaero, regelt seltsam? Zurückflashen! Geht n

Tuesday, December 7th 2004, 1:02am

Okay habe jetzt 3.22D drauf wesentlich besser als die 3.23A. Einige dinge die ich bemerkt habe.

  • Hz angabe der Pumpe wird zurückgesetzt.
    Entlüftungsprogramm der Pumpe funktionierte bei mir nicht mehr richtig.
    Lüfterregelung sehr empfindlich und schlecht einzustellen.

sebastian

Administrator

Re: Aquaero, regelt seltsam? Zurückflashen! Geht n

Tuesday, December 7th 2004, 8:40am

bei der sollwertregleung wird nach der hysterese und dem sollwert geregelt,.. sobald aber die min oder max temperatur überschritten wird, wird auf 100% bzw auf 0% geschalten.

Bei der linear oder progressivregelung wird min temp mit 0% und max temp mit 100% angegeben.
nur bei der progressiven regelung wird die leistung dazwischen sozusagen progressiv angefahren.
.. bei der 3.22 war ein bug bei der anzeige der as daten der mit der 3.23 behoben wurde.

MfG
Sebastian