• 24.08.2025, 10:48
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Sonni

Senior Member

Aquastream Temperatursensor

Sunday, June 1st 2008, 12:48pm

Hi

Da mir die Werte meines Wassers doch wirklich hoch vorkommen, und ich keine Einbaufehler oder sonstiges gefunden hab, hab ich mal mit nem Fiebertermometer die Werte nachgemessen.
Rausgekommen ist folgendes:

Aquastream XT - Fiebertermometer - Delta
38,0 33,0 5
37,0 32,2 4,8
39,6 34,2 5,4
40,7 35,3 5,4
42,0 39,5 2,5
44,1 41,3 2,8
45,7 42,1 3,6


Was mich jetzt interessiert:
Ist das öfter so das die Sonsoren nicht stimmen.
Bzw wie stell ich die jezt richtig ein?
ein klares DeltaT als Offset Einstellung lässt sich ja nicht erkennen..
AS: 1009
Aquasuite:4.56.

RedFlag1970

God

Re: Aquastream Temperatursensor

Monday, June 2nd 2008, 1:19pm

Jerder Sensor kann getrent mit einem Offset gefütert werden.

Mach das doch einfach und schon stimmen deine gemessenen Temps.

As easy ;D

Allerdings -> stimmt das Fiebertermometer auch? ::)
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

sebastian

Administrator

Re: Aquastream Temperatursensor

Monday, June 2nd 2008, 1:42pm

du kannst bei der aquastream XT für jeden Sensor eine Kalibrierkurve eingeben.
Damit kannst du den Sensor exakt an deine Referenz anpassen, ist nur ein bischen arbeit.

Sonni

Senior Member

Re: Aquastream Temperatursensor

Monday, June 2nd 2008, 6:26pm

achso.. man kann für jeden Wert den/das Offset einzeln einstellen..
ja dann is das klar
werd ich mich wohl irgendwann hinsetzen und machen.

und ich geh davon aus das ich nicht 2 Fiebertermometer hab die gleich falsch gehn ;)
Keine Sorge, die Fehlerquelle hab ich gleich ausgeschlossen.

sebastian

Administrator

Re: Aquastream Temperatursensor

Tuesday, June 3rd 2008, 12:02am

fast richtig, du musst für jeden temperaturwet den entsprechenden ADC wert (aus der Anzeige) verstellen bzw. anpassen.
Dann veränderst du die Kurve.