Friday, August 20th 2010, 3:58pm

Ich wollte mal nachfragen, was in der aquasuite unter Temperatursensoren der Reiter Hysteres in K bedeutet. Wenn ich eine Solltemperatur von 30° einegebe und die Hysterese z.B. auf 2 steht springen meine Lüfter erst ab 32° an und gehen erst wieder bei 28° aus. Ist das normal? Dann müßten man ja immer die gewünschte Auslasstemperatur -2 rechnen. Ist die korrekt? :?:

Ani

God

Friday, August 20th 2010, 4:01pm

nein.
Das Wasser darf um 2° (K) nach oben und unten abweichen.
Ist sinnvoll, da sonst die Lüfter alle 5s an und aus gehen würden.

Edith meint: erst nochmal lesen, dann posten

kony59

Junior Member

Friday, August 20th 2010, 4:18pm

Meine Überlegung war, wen ich haben möchte, dass die Lüfter bei 30° anspringen sollen, ich als Solltemperatur 28° eingeben muss +Hysterese 2. Zumindest ist das bei mir der Fall. Gebe ich 30° ein dann springen sie erst bei 32° an. Laut telefonischer Auskuft hätte diese sogenannte Hysterese nur Einfluß, wenn es darum geht wann die Lüfter wieder ausgehen sollen. ?(

Ani

God

Saturday, August 21st 2010, 10:47pm

mal andersherum gefragt, was stört dich dran das die erst bei 32° angehen statt bei 30°?!

kony59

Junior Member

Sunday, August 22nd 2010, 7:01am

Im Großen und Ganzen würde es mich nicht unbedingt stören. Aber es geht hier nicht nur um 30 bzw. 32° sonder zu wissen was man einstellen, muß um Lüfter bei einer bestimmten Temperatur zum Laufen zu bringen.

Homie2006

Full Member

Sunday, August 22nd 2010, 1:56pm

Hast du doch schon richtig gesehen.
DIe Solltemperatur minus die Hysterese.
Also bei einer Wunschtemperatur von 30, und einer Hysterese von 2 gibst du als Solltemperatur 28°C an.

Gruß
Homie

This post has been edited 1 times, last edit by "Homie2006" (Aug 22nd 2010, 1:58pm)

CPU: AMD Phenom II X4 965 BE | MB: GigaByte 770TA-UD3 | RAM: 8 GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 7-7-7-21 |
GraKa: GeForce 9800 GTX+ | HDD: WD Cavier Black 1 TB | OS: Win 7 Ultimate 64bit
WaKü: Aquaduct 720 mark3, cuplex kryos xt

gr3if

God

Sunday, August 22nd 2010, 11:38pm

Oder stellst Hystere auf 0.5 Grad und hast dann weniger Verzug bis die Lüfter anlaufen.