Drosera

Full Member

220volt 7w wie dünn darf das stromkabel sein? (2polig)

Thursday, July 7th 2011, 1:48pm

220volt 7w wie dünn darf das stromkabel sein? (2polig)
ich suche ein möglichst dünnes kabel um bilder mit stromsparleuchten (7w) anzuschliessen - weisse wand dünnes weisses kabel macht sich einfach besser als diese hässlichen schwarzen netzkabel.

Athlonheizer

God

Thursday, July 7th 2011, 6:21pm

Erst mal die Frage wie hoch das die Leitung abgesichert ist.
16A - 10A - 6A - 4A ?????
Dann reden wir weiter.

This post has been edited 1 times, last edit by "Athlonheizer" (Jul 7th 2011, 6:22pm)

Wenn ich die Folgen geahnt hätte wäre ich Uhrmacher geworden.

~Chris~

God

Thursday, July 7th 2011, 6:24pm

Wenn du wirklich nur eine Lampe mit 7W an ein Kabel anklemmst fließt ein Strom von I = P/U = 32mA. Da kannste so ziemlich jedes Käbelchen für nehmen, was du gerade zur Verfügung hast. Sollte natürlich dennoch gescheit isoliert sein - sind immerhin 220V

rspecht

Newbie

Thursday, July 7th 2011, 6:34pm

Wenn du wirklich nur eine Lampe mit 7W an ein Kabel anklemmst fließt ein Strom von I = P/U = 32mA. Da kannste so ziemlich jedes Käbelchen für nehmen, was du gerade zur Verfügung hast. Sollte natürlich dennoch gescheit isoliert sein - sind immerhin 220V
Nein, Mindestquerschnitt nach VDE ist 0,5mm^2, was in etwa den Rasierapperatenkabel oder Radiokabel entspricht (Die Meisten Eurostecker bestückten Kabel sind 0,5 o. 0,75).

~Chris~

God

Thursday, July 7th 2011, 7:02pm

nach VDE..haste Recht.
Also solls nach Vorschrift gehen 0,5mm². Wenns nur ein Bastelprojekt ist, dann reichen auch deutlich weniger

RedFlag1970

God

Thursday, July 7th 2011, 7:21pm

nach VDE..haste Recht.
Also solls nach Vorschrift gehen 0,5mm². Wenns nur ein Bastelprojekt ist, dann reichen auch deutlich weniger


Nun, das Problem besteht doch darin, das wenn was passiert........

Wenn diese Leitung allerdings anders abgesichert werden kann als mit 16A träge, dann könnte man unter Umständen....... :whistling:
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

The Dude

Full Member

Thursday, July 7th 2011, 7:39pm

Also an ne normale Steckdose oder deren Zuleitung anschließen des tät ich nicht....Sicherungen hab ich die hier gefunden die sind normalerweise für Messgeräte....dürftens aber in deinem Fall wohl auch tun....wie dus aber in deinen Stromkreis reinkriegen sollst keine Ahnung.....

schau mal da... http://www.conrad.de/ce/de/search/?s_ALL…of0=&s_oa0=true

viel spaß beim basteln aber brutzel dir kein Würstchen ;)

~Chris~

God

Thursday, July 7th 2011, 7:43pm

Wenn was passiert ists eh geschehen..
Denn wenn jemand fragt, wie dick eine Leitung sein darf, hat er sicherlich nicht die Berechtigung Anlagen zu bauen, die am öffentlichen Stromnetz (darauf deuten die 220V [eigentlich 230V]) betrieben werden.

Um also auf die Anfangsfrage einzugehen "wie dünn darf das stromkabel sein?"

- technisch: 0,1mm² sollten locker reichen
- rechtlich/versicherungstechnisch: mindestens 0,5mm², aber nur wenn es dir jemand installiert, der mit 230V hantieren darf

madro17

Full Member

Thursday, July 7th 2011, 9:18pm

ich würde hier keine Empfehlungen für Querschnitte geben, wenn man nicht weis wie hoch die Zuleitung abgesichert ist!!! Wenn der User diese Frage nicht beantworten kann, kann man auch nicht erwarten, dass er das Kabel ordnungsgemäss anschliessen/absichern würde. (nicht böse gemeint)

btw. ich finds ziemlich fahrlässig Tipps zu geben wenn man nicht die Ahnung auf dem Sektor hat :cursing:

Athlonheizer

God

Thursday, July 7th 2011, 10:50pm

btw. ich finds ziemlich fahrlässig Tipps zu geben wenn man nicht die Ahnung auf dem Sektor hat :cursing:

Dem schließ ich mich vorbehaltlos an. Siehe meinen ersten Post.
Wenn ich die Folgen geahnt hätte wäre ich Uhrmacher geworden.

Limbachnet

God

Friday, July 8th 2011, 1:09am

Die nächste Frage wäre, ob es sich denn überkaupt um ein Klasse 2-Gerät handelt oder ob es nicht doch eine dreiadrige Letung sein müsste...

Quoted

Denn wenn jemand fragt, wie dick eine Leitung sein darf, hat er sicherlich nicht die Berechtigung Anlagen zu bauen, die am öffentlichen Stromnetz (darauf deuten die 220V [eigentlich 230V]) betrieben werden.

Äh, wo soll das verboten sein?! Elektroinstallation darf man nicht, das ist klar, aber ein mobiles Gerät bauen darf IMHO erst mal jeder - nur haftet derjenige dann auch für eventuelle Schäden, die sein Erzeugnis verursacht und deswegen sollte man besser wissen, was man da tut, wenn man es tut. Man wird im Schadensfall darlegen müssen, dass man sich an die anerkannten Regeln der Kunst Technik gehalten hat - wie will man das hinbekommen, wenn man schon bei Grundlagen unsicher ist? Und wenn die Haftpflichtversicherung dann noch die "grobe Fahrlässigkeit" wegen fehlender Fachkunde ins Spiel bringt, dann wird's möglicherweise richtig hässlich...

madro17

Full Member

Friday, July 8th 2011, 7:46am

Elektroinstallation darf man nicht, das ist klar

Wo steht das? Wenn das ganze von einem E- Installateur abgenommen wird mit Fertigstellungsmeldung ist das wohl ok oder?

Limbachnet

God

Friday, July 8th 2011, 12:40pm

Ja, dann natürlich schon. Aber das ist ja nur halb selbst gemacht... Wenn man die Abnahme hingegen einspart (was ja wegen der damit verbundenen Kosten oft gemacht wird), dann verbietet das die ABELTV oder wie das Regelwerk des örtlichen Energieversorgers gerade heißt. Und die Haftungsfrage kommt zusätzlich ins Spiel.

spritzring

Full Member

Friday, July 8th 2011, 3:23pm

Ja, dann natürlich schon. Aber das ist ja nur halb selbst gemacht... Wenn man die Abnahme hingegen einspart (was ja wegen der damit verbundenen Kosten oft gemacht wird), dann verbietet das die ABELTV oder wie das Regelwerk des örtlichen Energieversorgers gerade heißt. Und die Haftungsfrage kommt zusätzlich ins Spiel.

ABELTV das heißt schon lange TAB NS (Technische Anschluß Bedingungen) und sind 3Ordner voll mit Paragraphen.
Da steht aber nicht wie du im Haus was installierst.
Das steht dann in den VDE Verordnungen die wiederum nur Regeln sind.
Etweder man hält sich an den Regelwerk der VDE oder man erarbeitet sein eigenes(was nur EV oder große Firmen schaffen).
Aber besser man hält sich dran wegen der Versicherung.
Warum nimmst du nicht LEDs und machst alles mit 12V.
Außerdem sind bei Netzspg Isolationswerte einzuhalten.
Ich weiß nicht ob es ein Kabel mit 0,1QMM gibt was für 400V ausgelegt ist.
Das sind keine Schreibfehler nur Krümel in der Tastatur.

Limbachnet

God

Friday, July 8th 2011, 4:03pm

Quoted

ABELTV das heißt schon lange TAB NS (Technische Anschluß Bedingungen) und sind 3Ordner voll mit Paragraphen.

Fein, der Begriff war mir entfallen...

Quoted

Da steht aber nicht wie du im Haus was installierst.

Hat auch niemand behauptet. Da steht aber drin, dass Du als Laie selbst keine Installation ans Netz bringen darfst, sondern nur als zugelassener (!) Betrieb.

Quoted

Das steht dann in den VDE Verordnungen die wiederum nur Regeln sind.

Richtlinien, nicht Verordnungen. Eine Verordnung wäre fast so verbindlich wie ein Gesetz, und das trifft hier nicht zu, wie Du ja auch richtig ergänzt.

spritzring

Full Member

RE: 220volt 7w wie dünn darf das stromkabel sein? (2polig)

Friday, July 8th 2011, 4:54pm

220volt 7w wie dünn darf das stromkabel sein? (2polig)
ich suche ein möglichst dünnes kabel um bilder mit stromsparleuchten (7w) anzuschliessen - weisse wand dünnes weisses kabel macht sich einfach besser als diese hässlichen schwarzen netzkabel.

Die Antwort ist 2x0,5Qmm.

Alles andere ist russisch.
Das sind keine Schreibfehler nur Krümel in der Tastatur.

madro17

Full Member

Friday, July 8th 2011, 5:14pm


Die Antwort ist 2x0,5Qmm.

Alles andere ist russisch.
Hört mal auf mit der Kacke! Woher willste den wissen, dass das SK II ist und nicht SK I die ein 3 poliges brauchen würde????? :cursing:

Mein Tipp: Geh zu nem örtlichen Elektriker mit der Lampe und sag du brauchst ein fertiges Anschlusskabel dafür! Kostet so gut wie nix und deine Bude brennt auch nicht ab....

spritzring

Full Member

Friday, July 8th 2011, 5:49pm

Nö weis ich nicht.
Aber wenn die Frage nach dem Querschnitt einer 2poligen Leitung ist, dann ist es nicht H03 3x0,5Qmm .
Etweder man kennt sich aus mit den Schutzklassen oder man läßt sein.
Und geht zum Elektriker.
Das sind keine Schreibfehler nur Krümel in der Tastatur.

madro17

Full Member

Friday, July 8th 2011, 7:39pm

Etweder man kennt sich aus mit den Schutzklassen oder man läßt sein.

Der Meinung bin ich auch, deswegen versuch ich auch keine fahrlässigen und ungenauen Angaben zu machen .... dich stört das aber offenbar keinesfalls wenn sich der user die Bude abfackelt oder nen Stromschlag bekommt :cursing: ....so hirnlos

spritzring

Full Member

Friday, July 8th 2011, 8:22pm

220volt 7w wie dünn darf das stromkabel sein? (2polig)
ich suche ein möglichst dünnes kabel um bilder mit stromsparleuchten (7w) anzuschliessen - weisse wand dünnes weisses kabel macht sich einfach besser als diese hässlichen schwarzen netzkabel.
Das war die Frage.
Ja, dann natürlich schon. Aber das ist ja nur halb selbst gemacht... Wenn man die Abnahme hingegen einspart (was ja wegen der damit verbundenen Kosten oft gemacht wird), dann verbietet das die ABELTV oder wie das Regelwerk des örtlichen Energieversorgers gerade heißt. Und die Haftungsfrage kommt zusätzlich ins Spiel.

ABELTV das heißt schon lange TAB NS (Technische Anschluß Bedingungen) und sind 3Ordner voll mit Paragraphen.
Da steht aber nicht wie du im Haus was installierst.
Das steht dann in den VDE Verordnungen die wiederum nur Regeln sind.
Etweder man hält sich an den Regelwerk der VDE oder man erarbeitet sein eigenes(was nur EV oder große Firmen schaffen).
Aber besser man hält sich dran wegen der Versicherung.
Warum nimmst du nicht LEDs und machst alles mit 12V.
Außerdem sind bei Netzspg Isolationswerte einzuhalten
.
Ich weiß nicht ob es ein Kabel mit 0,1QMM gibt was für 400V ausgelegt ist.

Das der Hinweis sich an die Regeln der VDE zuhalten.
Besser noch, er nimmt 12V(sicherer).

Nö weis ich nicht.
Aber wenn die Frage nach dem Querschnitt einer 2poligen Leitung ist, dann ist es nicht H03 3x0,5Qmm .
Etweder man kennt sich aus mit den Schutzklassen oder man läßt sein.
Und geht zum Elektriker
.
Dann noch der Hinweis wenn er keine Ahnung von der Hausinstallation hat soll er zum Elektriker gehen.
Etweder man kennt sich aus mit den Schutzklassen oder man läßt sein.

Der Meinung bin ich auch, deswegen versuch ich auch keine fahrlässigen und ungenauen Angaben zu machen .... dich stört das aber offenbar keinesfalls wenn sich der user die Bude abfackelt oder nen Stromschlag bekommt :cursing: ....so hirnlos

Du hast mich ja zitiert [...oder er läßt es sein].
Was soll ich denn noch machen um die Frage von oben zu beantworten?
Das sind keine Schreibfehler nur Krümel in der Tastatur.