Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.

kony59

Junior Member

Aquaduct MKIII u. Hysterese

vendredi 20 août 2010, 15:58

Ich wollte mal nachfragen, was in der aquasuite unter Temperatursensoren der Reiter Hysteres in K bedeutet. Wenn ich eine Solltemperatur von 30° einegebe und die Hysterese z.B. auf 2 steht springen meine Lüfter erst ab 32° an und gehen erst wieder bei 28° aus. Ist das normal? Dann müßten man ja immer die gewünschte Auslasstemperatur -2 rechnen. Ist die korrekt? :?:

Ani

God

vendredi 20 août 2010, 16:01

nein.
Das Wasser darf um 2° (K) nach oben und unten abweichen.
Ist sinnvoll, da sonst die Lüfter alle 5s an und aus gehen würden.

Edith meint: erst nochmal lesen, dann posten

kony59

Junior Member

vendredi 20 août 2010, 16:18

Meine Überlegung war, wen ich haben möchte, dass die Lüfter bei 30° anspringen sollen, ich als Solltemperatur 28° eingeben muss +Hysterese 2. Zumindest ist das bei mir der Fall. Gebe ich 30° ein dann springen sie erst bei 32° an. Laut telefonischer Auskuft hätte diese sogenannte Hysterese nur Einfluß, wenn es darum geht wann die Lüfter wieder ausgehen sollen. ?(

Ani

God

samedi 21 août 2010, 22:47

mal andersherum gefragt, was stört dich dran das die erst bei 32° angehen statt bei 30°?!

kony59

Junior Member

dimanche 22 août 2010, 07:01

Im Großen und Ganzen würde es mich nicht unbedingt stören. Aber es geht hier nicht nur um 30 bzw. 32° sonder zu wissen was man einstellen, muß um Lüfter bei einer bestimmten Temperatur zum Laufen zu bringen.

Homie2006

Full Member

dimanche 22 août 2010, 13:56

Hast du doch schon richtig gesehen.
DIe Solltemperatur minus die Hysterese.
Also bei einer Wunschtemperatur von 30, und einer Hysterese von 2 gibst du als Solltemperatur 28°C an.

Gruß
Homie

Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Homie2006" (22 août 2010, 13:58)

CPU: AMD Phenom II X4 965 BE | MB: GigaByte 770TA-UD3 | RAM: 8 GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 7-7-7-21 |
GraKa: GeForce 9800 GTX+ | HDD: WD Cavier Black 1 TB | OS: Win 7 Ultimate 64bit
WaKü: Aquaduct 720 mark3, cuplex kryos xt

gr3if

God

dimanche 22 août 2010, 23:38

Oder stellst Hystere auf 0.5 Grad und hast dann weniger Verzug bis die Lüfter anlaufen.