Danke für die Antworten.
Bei 30 Grad liegt's nicht am Rady. Sicher das du die gleichen Tempus vergleichst. Ansonsten mal die flussrichtung überprüfen.
Die Flussrichtung ist korrekt
Der Kryos hat intern zwei Dichtungsringe: der innere ist in einer ellipsenförmigen Nut und der drückt erstmal auf die Kupferfinnen des Bodens. Beim anziehen ans Mainboard werden die sicherlich ein wenig eingedellt wo die Dichtung sitzt. Sollte also bei korrekter Montage plan werden.
-Andersrum gefragt: sind die Xeon-Heatspreader komplett plan?
-Wärmeleitpaste dünn drauf?
-Wie warm ist das Wasser so im Durchschnitt?
-Die Auflistung der Wärmequellen ist echt lang und die Radiatoren relativ "klein" für die Wärmemenge. Es mögen zwar die Temperaturen höher sein als bei deinen Lukü-Buddys. Dafür wirds bei dir eine Menge weniger Radau sein.
-Oder aber dein Kühlkonzept hat irgendwo einen Haken. Mit aquaducten bzw den Nachteilen der dadurch im Rechner weniger Vorhandenen Luftzirkulation kenn ich micht aber nicht genügend aus.
Die Xeon sind plan.
Ja klar ist drauf
Das Wasser wird maximal (Aquaduct EIN: 39 Grad, Aquaduct AUS: 33 Grad , die Lüfter laufen dann mit 50-60%
Die Gehäuse sind Lian-Li Armosuite P80. Die haben vorne die 3 Lüfter, hinten einen, oben einen. Die Zirkulation im Gehäuse ist recht gut. Der 360 Radi ist ja zudem auch extern und hat 3 Lüfter drauf.
Ist normal, und die Bodenplatte zieht sich beim Festziehen Grade.
Wie schnell laufen denn die Lüfter?
Kannst du ein Paar Fotos vom System Hochladen?
Hast du einen Filter im System, damit die Kryos nicht verstopfen?
2700W sind natürlich auch ne menge Abwärme....
Aber Grundsätzlich ist bei deinen Temperaturen alles im grünen Bereich.
Die Lüfter laufen im idle mit ca. 20% und beim zocken meistens mit 50-60%
Habe einen Filter von Aquacomputer an der Druckseite gleich nach dem Aquaduct. Muss regelmäßig gereinigt werden.
ehm seyer, das ding heist so, das is keine Watt angabe
Ich sags jetz einfach mal so... hast du WLP unterm Kühler? (Nich böse sein

aber man weis ja nie)
Ja klar habe ich WLP drauf. Habs mit Arctic Silver und dem von Aqua-Computer versucht.
Ich war mir einfach nicht sicher, ob sich das mit Druck schon gerade zieht.
Hab mal meine alten Kryos HF (vom SR-2) runtergenommen und bei denen ist es auch so. Die zwei Xeon 5680 des SR-2 sind immer gut gekühlt.
Ich habe mal die Drehzahl des Aquaducts auf 100% gestellt und nun seh ich das die Wassertemp (Ausgang Aquaduct) bei 26 Grad liegt. Nun haben die XEON 2687 32-34 Grad.
Wird dann also an der Last liegen.
Habe nun den Kühlkreis anders aufgebaut. (ohne das EVGA SR-2 (Xeon 5680 x 2) System. Hatte ja noch ein Aquaduct 360MK2 von früher welches ich jetzt für das SR-2 verwende.
Neu:
Aquaduct 720MK > Filter > 2687W CPU1 > 2687W CPU0 > EVGA GTX 580 Hydro Copper2 > Ultrastream > raus zum externen 360 Radiator > rein zur 2ten EVGA GTX 580 Hydro Copper2 > zurück zum Aquaduct 720
Jetzt bekomm ich im idle beim Aquaduct (EIN: 33-34 Grad, AUS: 28-29 Grad) bei 30% Lüfterdrehzahl. Unter Last (zocken) Aquaduct (EIN: 38-39 Grad, AUS: 32-34 Grad) bei 60% Lüfterdrehzal
Hör ich auf zu zocken und geh auf den Desktop zurück sinkt die Temperatur der CPU´s und GPU´s sofort. Das Wasser hat nach kurzer Zeit wieder die idle Werte.
Denke es ist gut so.