Vous n’êtes pas connecté.
Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.
Die D5 Pumpen haben eine Mindestderhzahl, Du kannst sie nicht komplett ausschalten, die Pumpen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen zu lassen ergibt wenig Sinn.
Da die Pumpem magnetisch angetrieben sind könnte es sein, dass die schnellere Pumpe den Impeller der langsameren Pumpe beschleunigt, da stellt sich mir dann die Frage, ob nicht ein Strom zurück in die Pumpe induziert wird, ein stehender Elektromotor wird ja, bei manueller Bewegung, zum Generator.
Bei nur 2 Pumpen dürfte eigentlich nichts passieren, nein.Citation
Wenn ich beide Pumpen auf Maiximalleistung hochdrehe, dann dürfte ja eigentlich nichts passieren, oder?
Hast du jemals nen Luftballon aufgeblasen?Citation
Also ich meine, die Hardtubes würden jetzt nicht aus den Fittingen raus fliegen, richtig?
Das Wasser fließt nur schneller, Druck dürfte sich da ja nicht aufbauen, oder?
Bei dem Thema scheiden sich die geister.Citation
Ist 200L/h der durchschnittliche Flow in einem Wakü-PC?
Macht höheren Flow wirklich was aus?
Kann man irgendwie sagen, alle 100L/h gleich 2 Grad kühler, oder so?
Es gibt Tests, die besagen, dass es ab ca. 150 l/h keine nenneswerten Verbesserungen mehr gibt und das es unter 40 l/h deutlich schlechter wird.Citation
Ist 200L/h der durchschnittliche Flow in einem Wakü-PC?
Macht höheren Flow wirklich was aus?
Kann man irgendwie sagen, alle 100L/h gleich 2 Grad kühler, oder so?
Citation
Seriell betriebene Pumpen steigern in erster Linie den Pumpendruck und parallel betriebene Pumpen den Durchfluss.
Citation
Es gibt Tests, die besagen, dass es ab ca. 150 l/h keine nenneswerten
Verbesserungen mehr gibt und das es unter 40 l/h deutlich schlechter
wird.
Den ganzen Schwachsinn, mit der Verweilzeit in den Radiatoren ist denke
ich widerlegt, da sich die Verweilzeit in den Blöcken ja genauso ändert.
Kühler skalieren unterschiedlich mit dem Durchfluss, genau wie Radiatoren unterschiedlich mit dem Durchfluss und der Lüfterleistung skalieren.Citation
Ein Kühler alleine betrachtet wird bei konstanter Eingangstemperatur mit steigendem Durchfluss immer besser kühlen.
-