Hallo, ich bin ein neuer
bin seit 3 Tagen ein Wakü´er und bisher sehr glücklich.
Da ich aber immer gerne alles optimiere beschäftige ich mich seit 2 Tagen mit dem PID Regler.
Die Grundlegende Funktion eines solchen Reglers ist mir durchaus bekann.
Leider konnte ich mit Hilfe der Sufu nicht die Fragen beantworten die sich mir aufgegeben haben daher fühlte ich mich gezwungen einen neuen Fred zu erstellen.
Ich habe probleme mit der Regelgeschwindigkeit des Systems.
Mir ist durchaus bekannt das eine Temp.-regelung mitunter am schwersten ist weil extrem viele Faktoren hineinwirken.
Allerdings ist mir aufgefallen das sehr viel Regelzeit verschenkt wird.
Mein System ist so eingestellt, das der Lüfter max mit 70% läuft und min mit 35%. Diese Werte sind vollkommen ausreichend um das System kühl zu halten und auch den Lüfter am laufen zu halten.
Das Problem was ich sehe ist, das der Regler bei 0% und bei 100% anfängt zu wirken.
Soll heißen: Solltemp: 35°C
Wassertemp befindet sich langsam steigend bei 30°C
Reglerausgang liegt bei 0%
Lüfter dreht mit 35%
Minimalleistung halten: Aktiv
Wenn die Temperatur nun über die 35°C steigt, fängt der Regler langsam an hoch zu regeln.
Da er aber im Bereich 0% bis 35% effektiv keinen Einfluss auf die Temperaturkurve hat, weil die Lüftergeschwindigkeit sich nicht änderd, steigt die Temperatur stetig weiter ohne das der Regler darauf Einfluss hat.
Durch dieses Verhalten wird sehr viel Zeit im Regelverhalten verschenkt.
Das selbe Verhalten zeichnet sich im Vollast bereich ab zwischen 70-100% nur in umgekehrter Reihenfolge.
Meiner Meinung nach müßte der Regler in den eingeschränken Bereichen wirken und nicht im Bereich 0-100%.
Da ich mir nun aber unschlüssig bin, ob dieses Verhalten nun nur in meinem System sich zeigt oder es generell möglich ist, würde ich gerne wissen wie es hier so von Profis gesehen wird.
Bin immernoch dabei ein gescheites Regelverhalten hinzubekommen aber ich stolpere immer wieder über den geschilderten umstand.
Meiner logik nach könnte man das Verhalten einschränken, wenn der I-Regler Anteil negativ einstellbar währe. Das währe aber einer sehr große Krücke um dem Problem aus dem Weg zu gehen.
Da diese Text nun recht lang wurde und ich mir nich sicher bin ob alle verstehen was ich meine, freue ich mich sehr auf regen Meinungen und Anregungen.