Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.

wallegg

Newbie

Datenquellen eines Aquaero 5 XT erweitern

mercredi 6 juillet 2016, 11:26

Hallo,

ich nutze das aquaero 5 XT mit der aktuellsten Firmware.
Angeschlossen habe ich zwei Pumpen an zwei Lüfteranschlüssen.

An beiden Anschlüssen habe ich Tachosignale.
Zusätzlich habe ich einen Durchflussmesser an Flow1 angeschlossen.

Eine Pumpe läuft immer und die andere schaltet sich dazu, wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht. Diese Einstellung gefällt mir nicht wirklich.

Mein Wunsch wäre es den Flow1 oder das Tachosignal als Datenquelle nutzen zu können. Dass sich die zweite Pumpe erst aktiviert, wenn Flow1 oder Tachosignal wegbricht.

Kann ich die Datenquellen erweitern, die ich bei den Reglern nutzen kann? Zurzeit ist dort nur Temperatur auswählbar.

Für Hilfe wäre dankbar.

mfg
Oliver <-> wallegg

sebastian

Administrator

mercredi 6 juillet 2016, 12:03

Das geht nicht.
Stelle Dir einen Flow alarm ein der als Aktion dein Profil umschaltet.
Auf das 2. Profil stellst du die andere Pumpe an.

wallegg

Newbie

mercredi 6 juillet 2016, 12:38

Danke Dir für die schnelle Antwort.

mfg
wallegg