• 27.08.2025, 06:49
  • S’inscrire
  • Connexion
  • Vous n’êtes pas connecté.

 

LuckySneff1988

Junior Member

mA mV werden nicht angezeigt

jeudi 26 septembre 2024, 20:15

Mir ist beim Einstellen meiner Virtuellen Sensoren aufgefallen dass mein errechneter Wert (I) Lüfter=mA nicht angezeigt werden gleiches gilt für mV
findet hier eine Automatische Umrechnung statt, weil ich muss den Faktor um 100 erhöhen damit ein wert angezeigt wird.

bin ich auf einen Fehler gestoßen ? :rolleyes:
mit freundlichen grüssen
LuckySneff1988 a envoyé les images :
  • aquasuite_2024-09-26_20-04-06.png
  • aquasuite_2024-09-26_20-04-26.png
  • aquasuite_2024-09-26_20-04-32.png
  • aquasuite_2024-09-26_20-05-29.png

sebastian

Administrator

vendredi 27 septembre 2024, 07:32

Ich sehe den fehler nicht.
Wenn du 0,36 ausgibst, sind das 0 mA.
Wenn du 3,6 ausgibst, sind das 4 mA.

mditsch

Senior Member

vendredi 27 septembre 2024, 08:45

Hi,

Denkfehler: der Umrechnungsfaktor von milli ist 1000 nicht 10 oder 100. Deshalb klemmt es

Du musst den Faktor immer passend zu den Eingangseinheiten und der gewünschten Ausgangseinheit wählen.
Hier 1 bei Ausgabe in A (weil Eingang in Watt und Volt). Bei mA dann eben 1000 (weil Engang in Watt und Volt).

Nur das Komma zu verschieben wie bei einer Stringformatierung funzt hier nicht, weil das Umstellen der Ausgangseinheit keine Berechnung durchführt