Ist es möglich sich auf dem Vision Touch (53232) die Pumpendrehzahl oder den Durchfluss aus der Aquasuite anzeigen zu lassen? Die Werte stellt ein Quadro bereit.

Shoggy

Sven - Admin

samedi 12 avril 2025, 23:51

Ja, ist möglich.

dsby2k

Newbie

dimanche 13 avril 2025, 11:58

Danke für die Antwort.
Kann ich mit Verbindungskabel Alarmausgang (53216) den PC herunterfahren wenn Durchfluss/Pumpendrezahl unter einen bestimmten Wert ist.

Shoggy

Sven - Admin

lundi 14 avril 2025, 10:31

Das wird nicht funktionieren.

Die Alarmauswertung für den Durchfluss setzt voraus, dass der Durchflusssensor direkt am VISION angeschlossen ist. Der Durchflusssensor und der Alarmausgang teilen sich allerdings den gleichen Anschluss. Du kannst also nicht den Durchfluss auswerten und zugleich eine Abschaltung über den Anschluss umsetzen.