Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.

finalist5344

Newbie

MQTT not automatically sending

mardi 18 novembre 2025, 00:28

Aquasuite X.84
High Flow Next
Quadro
Sensors are defined, Output Action is defined, and its being read by the MQTT broker in Home Assistant. I have it configured to send every 15 seconds, but its not. Have a missed a setting somewhere? Thanks!

Data received in Home assistant:

Code source

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
{
    "Id": "b39dd0b7-1e72-4850-8238-1af59e819b41",
    "Topic": "aquasuite",
    "Title": "sensors",
    "Message": "",
    "Data": [
        {
            "Name": "Flow",
            "Id": "data\\flow",
            "Unit": "l/h",
            "Value": 27.8
        },
        {
            "Name": "Water Temp.",
            "Id": "data\\temperature_water",
            "Unit": "°C",
            "Value": 22.86
        },
        {
            "Name": "Conductivity",
            "Id": "data\\Conductivity",
            "Unit": "µS/cm",
            "Value": 235.8
        },
        {
            "Name": "Ambient Temperature",
            "Id": "data\\temperatures\\0",
            "Unit": "°C",
            "Value": 22.08
        },
        {
            "Name": "MO-RA IV Pumps",
            "Id": "data\\fans\\0\\speed",
            "Unit": "rpm",
            "Value": 2466
        },
        {
            "Name": "MO-RA IV Pumps",
            "Id": "data\\fans\\0\\power",
            "Unit": "%",
            "Value": 50
        },
        {
            "Name": "MO-RA IV Pumps",
            "Id": "data\\fans\\0\\voltage",
            "Unit": "V",
            "Value": 12.19
        },
        {
            "Name": "MO-RA IV Fans",
            "Id": "data\\fans\\2\\speed",
            "Unit": "rpm",
            "Value": 644
        },
        {
            "Name": "MO-RA IV Fans",
            "Id": "data\\fans\\2\\power",
            "Unit": "%",
            "Value": 50
        },
        {
            "Name": "MO-RA IV Fans",
            "Id": "data\\fans\\2\\voltage",
            "Unit": "V",
            "Value": 12.19
        }
    ]
}

sebastian

Administrator

mardi 18 novembre 2025, 07:46

the repat is automatic enable wenn the trigger is > 0. You have to map a 1 value to the input to enable the notification.

finalist5344

Newbie

mercredi 19 novembre 2025, 02:09

the repat is automatic enable wenn the trigger is > 0. You have to map a 1 value to the input to enable the notification.

[attach]11197[/attach]
And now it works! Thank you very much.