Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.
Citation de "BigKahuna"
Wo hast du das denn her?
Citation de "Stephan"
@Neo_wue
1. Beim airplex evo 1800 sind 3 Rohre jeweils parallel angeschlossen. Dies ergibt eine Rohrlänge von ca. 10m - nicht mehr. Der Querschnitt dieses virtuellen Rohres liegt bei ca. 100mm².
Der Durchflusswiderstand ist daher wesentlich gerigner als angenommen und entspricht etwa einem airplex evo 360 und airplex evo 120 in Reihe.
2. Die Förderhöhe spielt fast überhaupt keine Rolle im laufendem System. Da wir ein geschlossenes System betrachten hebt sich die Förderhöhe auf. Die Pumpe muss lediglich den Durchflusswiderstand des Systems überwinden.
3. Nach unseren Berechnungen reicht eine einfache 1048 für den airplex evo 1800 aus. Sehr empfehlenswert ist aber das in Reihe schalten von 2x Eheim 1046 oder 2x Hydor L20. Von der Eheim 1250 oder anderen extrem großen Pumpen raten wir ab.
4. Das Befüllen ist das einzige wirkliche Problem. Hier wird etwas Geduld gefragt sein. Am besten man unterstützt die Pumpe, indem man den Radiator auf dem Boden legt und die Pumpe beim Befüllvorgang ca. 1-1.5m über dem Rdaitor anordnet. Das Wasser sollte dann vom Ausgang des Radiators in ein Auffanggefäß laufen. Erst wenn der Radiator befüllt ist, sollte man den Rest des Systems anschließen.
Zu den Industriekunden: Hier werden ganz andere Pumpen verbaut und auch das System selbst ist anders. Aufgrund eines Druckes von mehreren bar kann eine parallele Wasserführung genutzt werden. Die Rückflussleitung ist druckfrei und führt dann in einen Ausgleichsbehälter.
Citation de "ThaDog@Work"
mfg,