Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.
Ich möchte bei meinem aquaero gerne folgende Lüftersteuerung haben:
Wenn die Wassertemperatur unter 40°C liegt: Lüfter auf 25%
Wenn die Wassertemperatur über 40°C liegt Lüfter auf 100%
Allerdings find ich nicht raus, wie ich des in der Software so einstellen kann, dass es so funktioniert, wie ich's haben will.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
Ciao,
Cricket
So wie du dass haben willst kannstes auch net einstellen. Du kannst aber Solltemperatur 40° beim Wassertempsensor einstellen und bei den Lüftern den Wassertempsensor mit Sollwert betreiben.
Oder:
Wassertempsensor bei Min-Temp auf z.B. 38° stellen. Max-Temp auf 45° und dann die Lüfter mit dem Wassertempsensor Progressiv betreiben. Als Mindestanlaufschwelle kannst ja bei den Lüftern 20% einstellen (Falls die da anlaufen). Dann kommst ungefähr auf das Ergebniss hin wie du es haben möchtest.