• 27.08.2025, 17:21
  • S’inscrire
  • Connexion
  • Vous n’êtes pas connecté.

 

belev

Junior Member

Pumpenelektronic sensor

lundi 14 avril 2008, 12:35

Hallo @ alle

In Aquaero b.z.w. Aquastream software sieht man Pumpen
elektronic sensor, bei mir ist wert 42-43 Grad.

Ist das nicht zuviel?

Ich habe AS XT.

Danke

MFG
belev

sebastian

Administrator

Re: Pumpenelektronic sensor

lundi 14 avril 2008, 13:09

Citation de "belev"

Hallo @ alle

In Aquaero b.z.w. Aquastream software sieht man Pumpen
elektronic sensor, bei mir ist wert 42-43 Grad.

Ist das nicht zuviel?

Ich habe AS XT.

Danke

MFG
belev

nein, der Wert kann absolut problemlos über 80°C gehen ohne das irgend ein Verschleiß oder Defekt auftritt. Da muss man sich keine sorgen machen.
Ab 105°C fängt es an kritisch zu werden, die Temp. sollte nicht über 115°C gehen.



belev

Junior Member

Re: Pumpenelektronic sensor

lundi 14 avril 2008, 13:32

Vielen Dank !!!!!

MFG

belev