Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Zitat
Was folgt daraus? Die Wassertemperatur am Ausgang des 1. Radi ist vielleicht 2-3°C kühler als am Eingang. Der 2. Radi bekommt also noch fast gleich warmes Wasser wie der 1. Radi!
Ob der 2. Radi also einen "grottenschlechten" Wirkungsgrad hat, wage ich zu bezweifeln
Zitat
Rechnet man das auf die 100W um, braucht der AP, um diese Wärme loszuwerden, einen Temperaturunterschied gegenüber der Umgebung von:
dT = P * Rth = 100 * 0.035K/W = 3.5K
bei aktiver bzw.
Zitat von »Mutzli2«
Würde mich aber auch interessieren: kann jemand mit 2 AP mal die Resultate posten ?
Zitat von »Mutzli2«
die 1-3°C sind nicht der Unterschied ob du einen oder zwei Radi benützt! das ist die Differenz zwischen der minimalen und der maximalen Temperatur im Kreislauf.
Was bei deinen angaben fehlt, ist die Temperatur der Luft, dürfte gemäss meinen Schätzungen ca. 25-26°C sein.
Zitat
Der Unterschied zwischen 1 und 2 Radi ist 6°C, das ist ca. 45% von der Temperaturdifferenz mit einem Radi. Dann dürfte die Lufttemperatur ca. 40°C - 13.5°C = 26.5°C betragen haben. Vielleicht auch 1-2°C weniger, da der 2. Radi ja nicht wirklich draussen war.
Bitte sag mir dass das etwa stimmt! ;D
Zitat
Könntest du mal, falls es dir langweilig wird, die verschiedenen Wassertemperaturen messen? wäre echt nett!
vor 1. CPU, vor 2. CPU, vor 1. Radi, vor 2. Radi, nach 2. Radi
Zitat
Könntest du mir vielleicht noch sagen welche Radi du hast? Kannst auch eine KM schicken, wenns ein Fremdprodukt ist!
Zitat
1)
2x Radiatoren / 2x 80er Lüfter = CPU-Temp. = 35°C/34°C
2)
1x Radiator / 1x 80er Lüfter = CPU-Temp. = 41°C/40°C
es sind also nicht die erwähnten ~1-3°C, sonden ca. 5°C
Unterschied .... zumindest bei mir.
Zitat
Netzfläche = 245x160x50mm
Zitat
zum 2. Radi: da hilft vielleicht die (in der Realität wirklich vorhandene) Analogie zum Strom: schaltet man zwei gleiche Widerstände parallel, so verdoppelt sich der Strom. Bei der Wakü wäre das der Wärmefluss. Das heisst wenn einer der Radi nur noch die (ca.) halbe Wärmemenge wegbringen muss, halbiert sich auch (ca.) dT:
dT = P*1/2 * Rth.
Zitat von »Mutzli2«
Es wurde doch durch die Messung von traction oder den Aufbau von Stephan (oder Stefan?) mit 4 passiven AP's bestätigt, dass mehrere Radi in Serie eine deutliche Verbesserung der Temps bringen:
Zitat von »Mutzli2«
Dass ein passiver externer Radi nichts bringt wenn der andere Radi aktiv belüftet wird, muss ja wohl nicht extra erwähnt werden ...
Zitat von »Mutzli2«
da ist ein kleiner Denkfehler:
wenn die Radi gleichermassen aktiv oder passiv gekühlt werden, ist das Verhältnis der virtuellen Oberfläche immer 1:2!
Zitat von »Nasdaq«
wollte eigentlich einen aktiven airplex oben ins gehäuse und eine mora kc auf die seitenwand (passiv). Bringt gar nix????
-