Ich muss nu grad nochmal fragenNicht die geringste Änderung mit Einschaltstrombegrenzen. Völlig sinnlose Stecker (für 40 Euro das Stück!), Sicherung fliegt genauso.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner
(wehe, das nimmt jemand in seine sig)
dino
sink
Full Member
tja, dachte ich auch - leider exakt gleiches Ergebnis wie ohne
Zitat
Nun, aber der NTC im Einschaltstrombegrenzer sollte eigentlich den gesamten Einschalt-Strom schon ausreichend begrenzen...
das versteh ich echt nicht. Die Last vor Hinzuschaltung der 6 TFTs beträgt in diesem Raum 650 Watt. Ein TFT hat 40 Watt. Trotzdem fliegt die Sicherung wenn die dazugeschalten werden. Das müssen ja dann über 3000 Watt sein, die die 6 Netzteile plötzlich ziehen...
Zitat
Nimm mal ein Verlängerungskabel und eine andere Steckdose einer anderen Phase als Referenz.
sink
Full Member
Da ist was dran. Also Kabeltrommel genommen, in einem anderen Raum angeschlossen (wo sonst absolut nichts Strom zieht) - die Sicherung dieses Raums fliegt genauso.Probieren geht bekanntlich über Studieren.
Da ist was dran. Also Kabeltrommel genommen, in einem anderen Raum angeschlossen (wo sonst absolut nichts Strom zieht) - die Sicherung dieses Raums fliegt genauso.Probieren geht bekanntlich über Studieren.
Nochmal zum Mitschreiben: Die TFTs sind schon paar Jahre alt, aber keineswegs antik oder so. 40 Watt pro Stück, normaler B16-Automat, Sicherungskasten etc. sieht alles recht neu aus. Sicherung geht hoch bei 6 Stück. Einschaltstrombegrenzer, anderer Raum, Kabeltrommel - das alles ändert überhaupt nichts. Bin mit meinem Latein am Ende.
-