Vous n’êtes pas connecté.
Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.
Nein, genau das eben nicht. Der Strich gibt nur an, wann die Lüfter einschalten.wenn ich den weit nach rechts schiebe, müsste der Lüfter ja dann, nach Deiner Aussage, wieder ausgehen, was er aber nicht tut
Citation
Die eingestellte „Starttemperatur“ wird zusätzlich bei der Regelung berücksichtigt.
Die im Kurvenregler definierte Ausgangsleistung wird erst nach dem
ersten Überschreiten diese Starttemperatur ausgegeben, vorher gibt der Regler
0 % Leistung aus. Fällt die Temperatur wieder unter die eingestellt Starttemperatur,
wird weiterhin nach der eingestellten Kurve geregelt, bis die Ausgangsleistung
(laut Kurve) erstmals 0 % beträgt. Danach wird erst nach Überschreiten
der Starttemperatur wieder nach der eingestellten Kurve geregelt.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "CaBaL2k" (4 juillet 2017, 12:07)
-