• 18.04.2024, 03:35
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Saturday, November 4th 2017, 1:05pm

Vorm Update war alles in Ordnung, werde mal das USB Kabel abziehen und Neu anstecken
Ich habe das noch mal geprüft. Das Problem kommt bei Dir von der Firmware. Das ist mit dem nächsten Update in kürze gefixt. Das kann im moment bei Durchflüssen kleiner 80 l/h auftreten - da gibt es dann noch einmal eine neue MPS Firmware.

Brutus7284

Junior Member

Saturday, November 4th 2017, 1:10pm

Danke für Deine Info
MfG

wpuser

Senior Member

Sunday, November 5th 2017, 5:18am

Keine Fehler, nur noch Vorschläge oder "Ideen" :) :

Wäre es eigentlich technisch möglich, ein Firmware-Update über den aquabus durchzuführen? Für Nutzer, die für gewöhnlich keine USB-Verbindung bestehen haben, ist ein solches Firmware-Update immer etwas umständlich (schaut mal ins englische Forum ;) ) genauso wie für den aquaero slave...

Die Ressourcenüberschneidungen waren mit der alten Firmware auch da. Nur es wurde nicht angezeigt.
Wäre es möglich, bei Ressourcenüberschneidungen auszuwählen, welches Gerät man einbinden möchte? Sprich z. B. beim Durchflusssensor zwischen dem aquaero slave und der aquastream ULTIMATE wählen zu können.

Wie wäre es, die Ausrufezeichen im Dreieck durch z. B. ein kleines "i" im Kreis zu ersetzen? Für mich signalisiert ein Ausrufezeichen im Dreieck immer "Gefahr" oder "Fehler" :!: Hier ist dies ja nur als Information zu verstehen.

Sunday, November 5th 2017, 8:31am

Wäre es möglich, bei Ressourcenüberschneidungen auszuwählen, welches Gerät man einbinden möchte? Sprich z. B. beim Durchflusssensor zwischen dem aquaero slave und der aquastream ULTIMATE wählen zu können.
Das haben wir hier schon lange und oft diskutiert. Mit dem Ergebniss das dann noch mehr User die unfähig sind Anleitungen zu lesen den Aupport für triviale fragen benutzen.
Ein komplettes free-mapping wäre auch für mich eine gute lösung - aber das aquaero hat jetzt schon viel zu viele Optionen und möglichkeiten.
Man sieht es schon oft daran das selbst wenn etwas nicht geht die meisten nicht mal die Release Notes lesen.

Monday, November 6th 2017, 2:31pm

aquasuite 2017-3.1 ist online
MPS Firmwarefehler (Durchfluss) und farbwerk aquabusfehler behoben. (siehe Seite 1)

sedor

Junior Member

Monday, November 6th 2017, 3:10pm

aquasuite 2017-3.1 ist online
MPS Firmwarefehler (Durchfluss) und farbwerk aquabusfehler behoben. (siehe Seite 1)


Und direkt wieder ein Firmwareupdate? Ich habe gerade erst heute früh das Firmwareupdate für die 2017-3 gemacht, d.h. ich muß wieder den Rechner öffnen um das Slave-Aquaero zu brücken/updaten?

Monday, November 6th 2017, 3:27pm

Slave-Aquaero zu brücken/updaten?
nein, nur das aquaero (nicht slave) das aquaduct und der mps bekommen ein Firmware update.

sedor

Junior Member

Monday, November 6th 2017, 3:57pm

Slave-Aquaero zu brücken/updaten?
nein, nur das aquaero (nicht slave) das aquaduct und der mps bekommen ein Firmware update.


Ich hatte schon Angst :D - danke! Update ausgeführt.

Leider macht nun mein Farbwerk nichts mehr - es bleibt "dunkel", erkannt wurde es aber korrekt - na mal schauen.

sedor

Junior Member

Saturday, November 11th 2017, 2:59pm

Nachdem ich das Update gemacht habe habe ich immer wieder einen Alarm an einem Lüfteranschluß "Überstrom, Lüfterausgang deaktiviert" - diese Konfig lief vorher Monate ohne Probleme (an dem Ausgang sind fünf NB-eLoop B14-3 angeschlossen, das ist ja an sich nichts wildes), wenn ich das System herunterfahre (=ausschalte) und neu starte ist die Meldung weg.

This post has been edited 1 times, last edit by "sedor" (Nov 11th 2017, 3:05pm)

Saturday, November 11th 2017, 3:25pm

Nachdem ich das Update gemacht habe habe ich immer wieder einen Alarm an einem Lüfteranschluß "Überstrom, Lüfterausgang deaktiviert"
mache doch mal von dem betroffenen Lüfterausgang ein Chart auf einer Seite wo Strom und Spannung der Letzten 15min angezeigt werden.
In der ÜberSTROMüberwachung wurde auch ein Fehler behoben der zu einem NICHTauslösen geführt hat wo eigentlich ein Alarm hätte kommen sollen.

Mache mal Schicke uns mal Screenshots von den Relevanten Seiten (Lüfterdaten) und ein paar Charts die das Problem Visualisieren.
Hängen die Lüfter an einem aquaero 5 oder 6?

Metaller666

Junior Member

Saturday, November 11th 2017, 8:11pm

Bei mir funktioniert der interne Temperatursensor meines Aqualis XT seit dem Firmware-Update nicht mehr.
Das Gerät wurde schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, ohne Erfolg.
Metaller666 has attached the following image:
  • Unbenannt2.PNG

This post has been edited 1 times, last edit by "Metaller666" (Nov 11th 2017, 8:18pm)

Saturday, November 11th 2017, 9:48pm

Bei mir funktioniert der interne Temperatursensor meines Aqualis XT seit dem Firmware-Update nicht mehr.
Diesen Sensor gibt es NICHT für den aqualis - dehalb wurde der Wert entfernt.

Metaller666

Junior Member

Saturday, November 11th 2017, 9:57pm

Bei mir funktioniert der interne Temperatursensor meines Aqualis XT seit dem Firmware-Update nicht mehr.
Diesen Sensor gibt es NICHT für den aqualis - dehalb wurde der Wert entfernt.

Und warum wurde mir dann immer ein Wert ausgegeben, der mit den restlichen Wassertemperatursensoren im Kreislauf ziemlich übereinstimmte?! Siehe Screenshot.
Metaller666 has attached the following image:
  • Temperatur.PNG

This post has been edited 1 times, last edit by "Metaller666" (Nov 11th 2017, 10:05pm)

sedor

Junior Member

Sunday, November 12th 2017, 11:13am

Nachdem ich das Update gemacht habe habe ich immer wieder einen Alarm an einem Lüfteranschluß "Überstrom, Lüfterausgang deaktiviert"
mache doch mal von dem betroffenen Lüfterausgang ein Chart auf einer Seite wo Strom und Spannung der Letzten 15min angezeigt werden.
In der ÜberSTROMüberwachung wurde auch ein Fehler behoben der zu einem NICHTauslösen geführt hat wo eigentlich ein Alarm hätte kommen sollen.

Mache mal Schicke uns mal Screenshots von den Relevanten Seiten (Lüfterdaten) und ein paar Charts die das Problem Visualisieren.
Hängen die Lüfter an einem aquaero 5 oder 6?


Meinst du diese Ansicht (siehe Anhang)?

Ich habe den Rechner gerade frisch hochgefahren, die Lüfter laufen bei den aktuellen Einstellungen noch lange nicht an.
Die Lüfter hängen an einem Aquaero 5 (als Slave und der Slave hängt an einem 6er).
sedor has attached the following image:
  • Screenshot 2017-11-12 11.06.47.png

Sunday, November 12th 2017, 11:18am

Ich habe den Rechner gerade frisch hochgefahren, die Lüfter laufen bei den aktuellen Einstellungen noch lange nicht an.
Die Lüfter hängen an einem Aquaero 5 (als Slave und der Slave hängt an einem 6er).
mache mal 2 lüfter weniger an den Ausgang und schaue mal ob das dann immer noch passiert.

sedor

Junior Member

Sunday, November 12th 2017, 11:24am

Ich habe den Rechner gerade frisch hochgefahren, die Lüfter laufen bei den aktuellen Einstellungen noch lange nicht an.
Die Lüfter hängen an einem Aquaero 5 (als Slave und der Slave hängt an einem 6er).
mache mal 2 lüfter weniger an den Ausgang und schaue mal ob das dann immer noch passiert.


Pfew, da muss ich ja tief in die Innerein des Rechners kriechen ;) - mache ich.

Im Anhang der Screenshot nachdem ich den Rechner vor ein paar Augenblicken neu gestartet habe.
sedor has attached the following image:
  • Screenshot 2017-11-12 11.21.15.png

Mike2012

Junior Member

Keine Anzeige mehr des internen Temperatursensors vom Aqualis XT nach dem Firmwareupdate 1011.

Sunday, November 12th 2017, 11:53am

Bei mir funktioniert der interne Temperatursensor meines Aqualis XT seit dem Firmware-Update nicht mehr.
Diesen Sensor gibt es NICHT für den aqualis - dehalb wurde der Wert entfernt.
Bei mir funktioniert der interne Temperatursensor des Aqualis XT ebenfalls nicht mehr. Vorher lieferte des Sensor plausible Werte.

Welche Temperatur hatte er den bisher mit der alten Firmware angezeigt :?:

This post has been edited 1 times, last edit by "Mike2012" (Nov 12th 2017, 12:06pm)

sedor

Junior Member

Monday, November 13th 2017, 9:49pm

Ich habe den Rechner gerade frisch hochgefahren, die Lüfter laufen bei den aktuellen Einstellungen noch lange nicht an.
Die Lüfter hängen an einem Aquaero 5 (als Slave und der Slave hängt an einem 6er).
mache mal 2 lüfter weniger an den Ausgang und schaue mal ob das dann immer noch passiert.


Trat heute - mit nur drei Lüftern - nicht mehr auf.

Nur, so wirklich kann doch da keine Überspannung sein: die Lüfter sind mit 1.92W angegeben und fünf Stück davon gehen ja nicht über das hinaus was das Aquaero am Ausgang verträgt?

Tuesday, November 14th 2017, 7:15am

Nur, so wirklich kann doch da keine Überspannung sein: die Lüfter sind mit 1.92W
überSTROM, und der kann beim anlaufen der Lüfter auftreten. Beim Slave werden beim einschalten alle Ausgänge mit 100% angesteuert. Wenn da ein Problem auftaucht wird der Ausgang deaktiviert.

Wir werden uns das noch mal ansehen, und wenn wir noch etwas finden was da problematisch ist wird es noch ein Update für die Slave-Firmware geben.

sedor

Junior Member

Tuesday, November 14th 2017, 1:09pm

Nur, so wirklich kann doch da keine Überspannung sein: die Lüfter sind mit 1.92W
überSTROM, und der kann beim anlaufen der Lüfter auftreten. Beim Slave werden beim einschalten alle Ausgänge mit 100% angesteuert. Wenn da ein Problem auftaucht wird der Ausgang deaktiviert.

Wir werden uns das noch mal ansehen, und wenn wir noch etwas finden was da problematisch ist wird es noch ein Update für die Slave-Firmware geben.


Strom/Spannung/.../... ist doch alles das gleiche ;) - nein, alles gut :D

Für mich bedeutet das nur nun erstmal das ich die Lüfter anders ansteuern muß, bzw. zwei schlicht nicht mitlaufen lasse.