Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.
lundi 31 décembre 2018, 15:55
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "boli" (31 décembre 2018, 16:10)
Ich glaube du hast noch nicht ganz verstanden wie die D5 NEXT funktioniert. Diese hat neben dem virtuellen Durchflusssensor auch einen Temperatursensor eingebaut. Luefter und Pumpengeschwindigkeit kannst du mit Hilfe der Aquasuite basierend auf der Wassertemperatur einstellen und dann in der D5 speichern. Die Regelung passiert dann unabhaengig ob Windows oder die Aquasuite laeuft oder nicht.
Citation
Der Durchfluss ist nicht wirklich relevant, sondern eher nur ein Indikator. So lange alle Temperaturen sich in einem gewissen Rahmen befinden und die Pumpe ein Drehzahlsignal liefert ist doch alles i.O.
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "boli" (31 décembre 2018, 16:45)
Die Aquasuite dient nach einrichten nur noch primär der Überwachung und Darstellung der Werte. Das Verhalten der Pumpe und Lüfter an der Pumpe wird in der Pumpe gespeichert.
Citation
Evtl solltest du mal aufschreiben was du genau erreichen willst.
Citation
Wie kommst du darauf jetzt mehr % für die zu benötigen wenn du den durchfluss nicht kennst.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "boli" (31 décembre 2018, 18:24)
Wenn das so ist, bleibt die Frage, ob ich mit meiner bestehenden Lüftersteuerungssoftware die Wassertemperatur auslesen kann.
Dafuer bietet sich die D5 NEXT an.Citation
Lüfter und Pumpe steuern aufgrund der Wassertemperatur, und (als zweite Priorität) Durchfluss überwachen.
Ok, das stimmt wohl. Gross sollte der Unterschied zwischen 70 und 90% aber nicht sein, oder?Citation
Wenn die Temperatur im Lasttest mit mehr Pumpendrehzahl nicht mehr sinkt, dann ist es genug. Früher war das 70%, neu ist es 90%.
Wenn dein Mainboard einen Temperatursensor hat und die Software den Sensor lesen kann.
Citation
Sonst die D5 NEXT, Aquaero oder QUADRO nehmen, Aquasuite starten.
Citation
Die Aquasuite stellt die Daten extern bereit und kann durch andere Programme ausgelesen werden (wenn diese externe Sensoren einlesen koennen).
Citation
Ok, das stimmt wohl. Gross sollte der Unterschied zwischen 70 und 90% aber nicht sein, oder?
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "boli" (1 janvier 2019, 15:11)
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "boli" (2 janvier 2019, 12:15)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Chris0706" (2 janvier 2019, 12:23)
Würde dir auch das QUADRO empfehlen, falls du möglichst wenig umtauschen willst. Die D5 NEXT wäre aber auch eine adäquate Alternative.
Edit: Deine Liste passt soweit. Du kannst noch bei Resellern schauen, die haben oft niedrigere Lieferzeiten. z.B. Caseking oder Aquatuning.
Ich bin ja immernoch der Meinung das der Durchflusssensor unnötig ist, aber ok...
Citation
Noch ein Nachteil des QUADRO:
Es kann keine Delta-Werte errechnen, wie z.B. Delta (Unterschied) Wasser/Luft.
Citation
Für ein reines PWM Setup ist das QUADRO aber die optimale Lösung.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "boli" (3 janvier 2019, 13:28)
-