Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Monday, December 31st 2018, 3:55pm
This post has been edited 4 times, last edit by "boli" (Dec 31st 2018, 4:10pm)
Ich glaube du hast noch nicht ganz verstanden wie die D5 NEXT funktioniert. Diese hat neben dem virtuellen Durchflusssensor auch einen Temperatursensor eingebaut. Luefter und Pumpengeschwindigkeit kannst du mit Hilfe der Aquasuite basierend auf der Wassertemperatur einstellen und dann in der D5 speichern. Die Regelung passiert dann unabhaengig ob Windows oder die Aquasuite laeuft oder nicht.
Quoted
Der Durchfluss ist nicht wirklich relevant, sondern eher nur ein Indikator. So lange alle Temperaturen sich in einem gewissen Rahmen befinden und die Pumpe ein Drehzahlsignal liefert ist doch alles i.O.
This post has been edited 4 times, last edit by "boli" (Dec 31st 2018, 4:45pm)
Die Aquasuite dient nach einrichten nur noch primär der Überwachung und Darstellung der Werte. Das Verhalten der Pumpe und Lüfter an der Pumpe wird in der Pumpe gespeichert.
Quoted
Evtl solltest du mal aufschreiben was du genau erreichen willst.
Quoted
Wie kommst du darauf jetzt mehr % für die zu benötigen wenn du den durchfluss nicht kennst.
This post has been edited 2 times, last edit by "boli" (Dec 31st 2018, 6:24pm)
Wenn das so ist, bleibt die Frage, ob ich mit meiner bestehenden Lüftersteuerungssoftware die Wassertemperatur auslesen kann.
Dafuer bietet sich die D5 NEXT an.Quoted
Lüfter und Pumpe steuern aufgrund der Wassertemperatur, und (als zweite Priorität) Durchfluss überwachen.
Ok, das stimmt wohl. Gross sollte der Unterschied zwischen 70 und 90% aber nicht sein, oder?Quoted
Wenn die Temperatur im Lasttest mit mehr Pumpendrehzahl nicht mehr sinkt, dann ist es genug. Früher war das 70%, neu ist es 90%.
Wenn dein Mainboard einen Temperatursensor hat und die Software den Sensor lesen kann.
Quoted
Sonst die D5 NEXT, Aquaero oder QUADRO nehmen, Aquasuite starten.
Quoted
Die Aquasuite stellt die Daten extern bereit und kann durch andere Programme ausgelesen werden (wenn diese externe Sensoren einlesen koennen).
Quoted
Ok, das stimmt wohl. Gross sollte der Unterschied zwischen 70 und 90% aber nicht sein, oder?
This post has been edited 6 times, last edit by "boli" (Jan 1st 2019, 3:11pm)
This post has been edited 6 times, last edit by "boli" (Jan 2nd 2019, 12:15pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "Chris0706" (Jan 2nd 2019, 12:23pm)
Würde dir auch das QUADRO empfehlen, falls du möglichst wenig umtauschen willst. Die D5 NEXT wäre aber auch eine adäquate Alternative.
Edit: Deine Liste passt soweit. Du kannst noch bei Resellern schauen, die haben oft niedrigere Lieferzeiten. z.B. Caseking oder Aquatuning.
Ich bin ja immernoch der Meinung das der Durchflusssensor unnötig ist, aber ok...
Quoted
Noch ein Nachteil des QUADRO:
Es kann keine Delta-Werte errechnen, wie z.B. Delta (Unterschied) Wasser/Luft.
Quoted
Für ein reines PWM Setup ist das QUADRO aber die optimale Lösung.