Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.

Leakshield zeigt keinen Füllstand an

dimanche 26 septembre 2021, 16:49

Grüße in die Runde!

Das Problem steht eigentlich schon in der Überschrift. Mein Leakshield zeigt mir 0% Füllung (6ml von 150ml) an, obwohl der AGB je nach Unterdruck viertel- bis halbvoll ist. Auch neue Messung mit Pumpe an/aus und System warm/kalt hat daran nichts verändert. Der Druck wird vom Leakshield auch gut aufgebaut und gehalten (Leakage ca. 0,7 mBar/min).

Kühlung
  • AGB: Aquacomputer Aqualis XT 150ml (stehend)
  • Leakshield für Aqualis 100/150ml
  • Pumpe: Aquastream Ultimate
  • CPU-Block: Aquacomputer Kryos Next Vario für Ryzen 3000/5000
  • Radiator 1: Alphacool Nexxos V.2 XT45 360mm
  • Radiator 2: Alphacool Nexxos ST30 V.2 420mm
  • Fittings: Alphacool Eiszapfen

Danke für Eure Hilfe!


Adrian
Mein System
AMD Ryzen 9 5900X | ASUS GTX 1070 Dual OC 08G | ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero | Crucial Ballistix Max 4000MHz | Samsung 980 Pro 2TB | be quiet! Silent Base 802

lundi 27 septembre 2021, 07:20

Dann hast du in einem der Radiatoren noch Luft.