Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

TobiasH

Full Member

Probleme mit meinen 2 Kreisläufen, wie verteilen?!

Sunday, July 10th 2005, 11:31pm

Moin moin,

habe ein Problem mit meinem 2 Kreislaufen im großen YeongYang Cube (Bild hier: http://www.fightclubs.org/cube.jpg)

Hatte vorher:
Kreislauf 1 mit 2x Airplex 240 im Deckel, aktiv pusten die Lüfter raus übers Aquaero gesteuert, enthalten sind:
CPU, Graka, Chipsatz(im Moment noch nicht wegen DFI) und es sollen evtl. nochmal die MOSFETs mit rein und die RAMs, mal gucken.

Kreislauf 2 mit 1x Airplex 120 in der Front, Lüfter pustet rein auch übers Aquero gesteuert, enthalten sind:
2x HDD in Kühl/Dämmbox

So bis jetzt kein Problem, der erste Kreislauf bewegt sich laut Tempsensor unter Last auf bis zu 34°, der 2. konnte praktisch passiv betrieben werden und wurde eigentlich nie wärmer als 30°, meistens noch drunter, hat also die HDDs gut gekühlt/gedämmt.

Nun habe ich ein Wakü-NT mit 420Watt dazu eingebaut, dachte eigentlich das bleibt ziemlich kalt, bzw. heizt den 2. Kreislauf nicht so doll auf, aber nix da. Mein 2. Kreislauf (nur mit HDDs und NT) ist jetzt meistens nen halbes °C wärmer als der 1. Kreislauf in dem ne Geforce 6800GT und nen AMD 64 3000+@2,7GHz werkelt und folglich läuft der 120er vom 2. Kreislauf über die Aquaero Steuerung auch meistens und die HDDs werden eher erwärmt, unter Last können die gut und gerne mal 40° oder sogar 41° kriegen, vorher waren es nie mehr als 33-34°.

Was also nun tun? Habe überlebt einen der beiden APE 240 für den 2. Kreislauf zu nehmen und für den 1. Kreislauf dann 1x APE 240 und 1x APE 120, wäre das ratsam? Weiss nicht wie es dann mit den Temperaturen aussieht..oder gibt es sonst noch einen Tipp?

Danke und Grüße

Re: Probleme mit meinen 2 Kreisläufen, wie verteil

Tuesday, July 12th 2005, 1:15am

Quoted from "TobiasH"


Was also nun tun? Habe überlebt einen der beiden APE 240 für den 2. Kreislauf zu nehmen und für den 1. Kreislauf dann 1x APE 240 und 1x APE 120, wäre das ratsam? Weiss nicht wie es dann mit den Temperaturen aussieht..oder gibt es sonst noch einen Tipp?

Danke und Grüße


Denke das wäre nen Versuch wert !!