Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

Lüftersteuerung der Lüfter am PA3 durch aquaero 5 über aquabus?

Samstag, 7. Juli 2018, 11:29

Wäre so ein Szenario technisch machbar:


1. Lüfter an poweradjust 3
2. Calitemp Temperatursensor an aquaero 5
3. poweradjust und aquaero verbunden über aquabus (mittels vierpoligem Y-Adapter)
4. aquaero regelt die am PA3 angeschlossenen Lüfter je nach Temperatur am Calitemp

Samstag, 7. Juli 2018, 21:58

Kurz und knapp: funktioniert.