Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

DMHas

Junior Member

LED über Relais schalten

Thursday, May 2nd 2019, 3:47pm

Hallo zusammen,
meine Idee ist eine LED-Leiste (10 LEDs) mittels Aquaero 6 und dem 3 poligen Relaisanschluß zu nutzen. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich die Anschlüße richtig verstehe:
Pin 3 (Eingang) entspricht dem Pol der mit Pin 1 (Ausgang) oder 2 (Ausgang) verbunden wird je nach Schaltung (offen / geschlossen)?
Wer schreit, denkt nicht!

Hufeisen

Senior Member

Thursday, May 2nd 2019, 8:33pm

Mit dem Relaisanschluß eine LED Leiste zu steuern wird nur einmal funktionieren, danach musst du das Aquaero vom Strom trennen, damit das Relais zurückgesetzt wird und wieder schaltbar ist.

Aus der Anleitung vom Aquaero 6:
"Falls für den Relaisausgang Alarmaktionen oder zeitgesteuerte Aktionen aktiviert sind, wird der aktuelle Zustand des Ausgangs bei Auslösen einer Relais-
Aktion dauerhaft überschrieben. Ab diesem Zeitpunkt wird der Relaisausgang nicht mehr durch Regler beeinflusst. Erst nach einer vollständigen Unterbrechung
der Stromversorgung (auch USB-/Standby-Versorgung!) kann das Relais wieder durch Regler beeinflusst werden."

This post has been edited 4 times, last edit by "Hufeisen" (May 2nd 2019, 8:48pm)

DMHas

Junior Member

Thursday, May 2nd 2019, 10:14pm

Danke für die Antwort!
Ich habe folgendes in der Anleitung gefunden:

Quoted

Für den Relaisausgang des aquaero 5/6 kann ein Name sowie zwei Schaltschwellen eingestellt werden. Der Relaisausgang hat nur zwei Schaltzustände (0 % oder 100 %) und muss immer als Schaltausgang betrieben werde.
Das würde ich so verstehen, das ich das Relais ebenfalls steuern (Ein- / Ausschalten) wenn keine Alarmfunktion für das Relais genutzt wird?

This post has been edited 1 times, last edit by "DMHas" (May 2nd 2019, 10:57pm)

Wer schreit, denkt nicht!

wpuser

Senior Member

Thursday, May 2nd 2019, 11:03pm

Mit dem Relaisanschluß eine LED Leiste zu steuern wird nur einmal funktionieren, danach musst du das Aquaero vom Strom trennen, damit das Relais zurückgesetzt wird und wieder schaltbar ist.
Das kommt drauf an, wie man das realisieren möchte. Ich lasse das Relais für 3 Sekunden schalten und es ist am einem Schaltfolgekonverter angeschlossen.