Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
- Druckverlust:
Die D5 Next läuft linear auf 60% Leistung und macht damit einen Durchfluss von ca 75 l/h. Der nötige Mindestdruck für den Schutz durch LEAKSHIELD wird mit 220 mBar berechnet.
Allerdings herrscht ein konstanter Druckverlust von ca. 1.1 mbar / min. Was zu einem häufigen Nachpumpen des LEAKSHIELD führt. Ich habe allerdings keine bemerkbaren Leckagen im System.
Die Leckageerkennung meldet hingegen konstante 7 ml/h Verlust.
Dies kommt höchstwahrscheinlich von deinen Anschlüssen - leider ist ein wasserdichtes System bei weitem nicht luftdicht.
Ich gehe davon aus, du hast vor dem Befüllen keinen Drucktest durchgeführt?
Auch gehe ich davon aus, dass du nicht das sehr zuverlässige, aber leider auch sehr hässliche Plug&Cool System verwendest?
Nachdem ich nur durch Dr. Drop von einer zwar ungefährlichen, aber doch größeren Überschwemmung beim Befüllen bewahrt wurde, habe ich festgestellt, dass ich den ansonsten nicht dicht zu bekommenden Anschluss mit ein paar Umwicklungen Teflonband absolut LUFT-dicht bekommen habe.
Aus diesem Grund habe ich bei mir aus Prinzip alle Anschlüsse mit Teflonband umwickelt und hatte danach über 1h keinerlei Druckverluste.
Falls du einen HWLabs Radiator besitzen solltest: die mittgelieferten Plastikstöpsel sind absoluter schrott und eigentlich nichtmal nennenswert wasserdicht...
Zur Füllstnadsmessung: Die wird richtig funktionieren - die wird am Ende der Produktion extrem genau kalibiriert. Dein Problem wird Luft im Radiator sein oder Du hast zu weiche Schläuche. Kannst Du mal schreiben, welche Schläuche verwendet werden?
Zu Deiner Leckage: Die wird leider wie schon geschrieben real sein. Du hast sicher irgendwo eine nicht richtig dichte Stelle in Deinem System. Am besten das Kühlmittel mal raus und dann Teile des Kreislaufes testen. Kleine Leckagen verdunsten sofort an der Luft, so dass man diese nicht wahrnimmt. Man wundert sich dann halt nur, dass man regelmäßig nachfüllen muss. Luft geht halt schneller durch solche Löcher als Wasser