You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Quoted from "AndreasH"
wieso schlapp ???
Hast du schonmal den Test gelesen? Der Durchfluss macht keine Leistung
Quoted
1. je mehr sich das Medium einer optimalen Temp. nähert,
desto besser dichten die Gummidichtungen. Je nach Hersteller
sind die Anschlüsse von 60°-80° zugelassen.
Ich würde daher immer so kühl wie möglich bleiben, da schon
vorher die Ringe weicher werden und evtl. nicht mehr 100%ig
abdichten
Quoted
2. reagieren die Eheims ja bekanntermaßen nicht so gut auf hohe Strömungsverluste und dem daraus resultierenden Gegendruck ... trotzdem es Kreiselpumpen sind und es ihnen daher eigentlich egal sein dürfte.
Quoted
3. gehst Du in Deiner Rechnung von *einer* Wärmequelle aus - je nach System existieren dort aber mehrere.
Quoted
4. ist die Umgebungstemp. evtl. auch nicht ganz unentscheidend. Ein Bsp.: bei einem 'Egal'-Winterauto haben wir mal den immer mitlaufenden Ventilator vom Kühler abmontiert. Bis ca. +5°C ging alles wunderbar - ab +10°C wurde der Motor ruckzuck extrem warm. Die Erwärmungskurve scheint Aufgrund der Eigenschaften des Wassers, bzw. des Wassergemisches (eine übliche Frostschutzmischung besitzt unter 3,5 kJ /(kg*K) .... nicht 4,18 des Wassers) nicht gleichförmig zu laufen. Übertragen auf die PC-Wasserkühlung kann das bedeuten : was bei 20°C Zimmertemp. im Winter noch klappt, mag im Hochsommer im Zimmer unterm' Dach schon nicht mehr reichen."
Quoted
Die Anschlüsse sind je nach Bauart bis 18bar ausgelegt und besitzen eine Sicherheitstoleranz von noch einmal ca. 50%. Wir benutzen sie mit einem Druck von 0,1 bar. Dabei übernehme ich gerne die Garantie auch für Temepraturen von 80°C, die dann aber zum Hitzetod der CPU führen würden.
Quoted
Leider tritt dieser Effekt auch bei 10mm Systemen auf, Kunden mit 10mm PVC-Schlauch haben die selben Probleme.
Quoted
Von einer Wärmequelle mit 100W Dauerverlustleistung auszugehen sollte absolut ausreichend sein. Kein Prozessor erreicht dies zu Zeit, andere Quellen wie GPU oder Chipsatz liegen im Breich von 5 - 25 Watt. Somit wird dieser Wert eher zu hoch angesetzt sein.
Quoted
Die von Dir angegebenen 3,5kJ/kg K sind sicher für eine 50%ige Konzentration von Glycol.
Quoted
Nimm an, Du würdest mit einem 10mm System den Durchfluss verdoppeln (was absolut unrealistisch ist), dann würdest Du 1°C herausholen.
Quoted from "COOLER-ENGINEER"
Auch ein bischen pauschal und darum nicht richtig 10mm sind nicht nutzlos es ist immer eine frage der kühler pumpe schlauch kombination sagen wir mal so beim cuplex bringts nichts aber bei einfacher strukturierten kühlern mit sicherheit.
mfG
C-E
-