@harlequin & co
Theorie ist ja gut und recht, nur hilft sie in der Praxis vielfach nicht weiter. Ich möchte dazu mal einen Kollegen von mir zitieren:
Der Theoretiker weiss warum eine Schaltung funktionieren sollte, der Praktiker warum sie nicht funktioniert. :o
Beispiel gefällig?
guter aktiv gekühlter radi reicht um die ~100watt abzuführen, ein weiterer würde kaum was bringen 1-3° evtl. da das wasser schon im 1. radi ein großteil der wärme verliert - der 2. radi hätte grottenschlechten wirkunksgrad = schwachsinn
Um bei deiner Wortwahl zu bleiben: was du da behauptest ist Schwachsinn! Als ob der AP die Wassertemperatur um 10-15°C senken würde! :
Dazu müsste man dann die von dir erwähnten Riesendinger haben.
Aber ich schliesse aus deiner Aussage dass du noch NIE Wasser für Kaffee oder Tee gekocht hast. Sonst müsstest du eigentlich wissen, dass es auch mit höchster Leistung schon ein Weilchen dauert um das Wasser auf 100°C zu erhitzen. Und da wird mit kW gearbeitet, nicht bloss mit den lächerlichen 100W.
Wenn man mit besagten 100W das Wasser einer Wakü, angenommen mit 0.5l = 0.5kg, während 60s(!) erhitzt, wird das Wasser gerade mal 2.87°C wärmer
Q = c*m*dT => dT = (P*t)/(c*m) = (100J/s * 60s)/(4.18kJ/kgK * 0.5kg) = 2.87K
und ich hoffe ja nicht dass das Wasser so lange im cuplex bleibt!
Was folgt daraus? Die Wassertemperatur am Ausgang des 1. Radi ist vielleicht 2-3°C kühler als am Eingang. Der 2. Radi bekommt also noch fast gleich warmes Wasser wie der 1. Radi! :o
Ob der 2. Radi also einen "grottenschlechten" Wirkungsgrad hat, wage ich zu bezweifeln.
Die obige Formel kann man für die Wakü auch so schreiben:
dT = P / (c*V) mit V = Wasserdurchfluss in kg/s (c) by Netzelch oder?
Wie steht das jetzt mit der Wärmeabgabe am Radi? Gemäss des Review bei
Hardwareluxx hat der AP einen Wärmewiderstand R
th von 0.035K/W (=7K/200W) bei aktiver Kühlung bzw. 0.18K/W (35.7K/200W) bei passiver Kühlung. Und in dem Bereich müssten bei realen System die Werte liegen. Genau das ist jetzt Praxis!
Rechnet man das auf die 100W um, braucht der AP, um diese Wärme loszuwerden, einen Temperaturunterschied gegenüber der Umgebung von:
dT = P * R
th = 100 * 0.035K/W = 3.5K
bei aktiver bzw.
dT = P * R
th = 100 * 0.18K/W = 18K
bei passiver Kühlung.
Da kommen dann wahrscheinlich noch ein paar °C dazu, um die bisher nicht berücksichtigten Faktoren zu kompensieren.
Wenn dir an dem gesagten oder den beiden Betrachtungsweisen der Wakü in einem älteren Beitrag etwas nicht passt, dann bring doch bitte einen konstruktiven Beitrag oder Beweise das Gegenteil. Mit einer Auflistung von theoretischen Details die da scheinbar nicht berücksichtigt wurden, ist niemandem geholfen!