Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

hektiker

unregistriert

omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 03:11

was für ein schock gerade eben und das bei der hitze
ich schwitz wien tier ;D

PUMPENAUSFALL!
im laufenden betrieb! einfach so!
wollte gerade pennen gehen un der rechner läuft immer über n8 weil er "einkauft" ;) ;D
aus irgendeinem grund mach ich mbm an und sehen 65° :o :o
ich sofort an AT gefasst - lauwarm
an cpu kühler gefasst - AUTSCH
in AT geguckt - wasser steht still
sofort ssteckerleiste aus
der pumpenstecker steckt in dem adapter und der wiederum im TSP420
naja die pumpe geht noch aber halt am normalen stromanschluss
ka warum das einfach so ausfällt!
naja nochma glück gehabt :)

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 03:34

Hi!

Sehr sehr viel Glück gehabt! Aber sag mal hat dein Bord keine Abschaltautomatic wenn es an die im Bios eingestellte Temp kommt?

CArt

hektiker

unregistriert

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 03:40

Zitat von »Cartman87654«

Hi!

Sehr sehr viel Glück gehabt! Aber sag mal hat dein Bord keine Abschaltautomatic wenn es an die im Bios eingestellte Temp kommt?

CArt


jo allerdings lässt die sich nur minimal auf 65° einstellen
muss mich korrigieren mit den 65° von oben es warn doch "nur"

eben wollte ich den shutdown ma testen aber weil mein mainboard eh kaputt is is das teil einfach so abgestürzt ;D
naja ich hoffe dass es nur an irgendwas im nt und ned an der pumpe liegt!!

mfg
hektiker

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 03:42

die abschaltautomatik schaltet den PC afaik NIE aus, sondern friert nur komplett ein... die CPu produziert dann keine Wärme mehr (abgeschaltet) und kann sich somit auch nicht weiter erhitzen/überhitzen

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 04:03

Hi!

IS mir wurscht was die alles macht hauptsache meine Hardware wird nicht gekrillt ;D ;D

CArt

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 16:29

Zitat von »Cartman87654«

Hi!

IS mir wurscht was die alles macht hauptsache meine Hardware wird nicht gekrillt ;D ;D

CArt



krill ->>>

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 18:09

@Sodbrennen ;D ;D ;D

@HEKTIKER
Was hast Du den für eine Pumpe uns CPU? Geht die Pumpe jetzt gar nicht mehr?

Re: omfg

Donnerstag, 5. Juni 2003, 18:22

Zitat von »DSEDS«

@Sodbrennen  ;D ;D ;D

@HEKTIKER
Was hast Du den für eine Pumpe uns CPU? Geht die Pumpe jetzt gar nicht mehr?


Er hat doch geschrieben das sie noch geht. ::)
Mfg Smitty