Hi,
Luft im System kann ich definitiv ausschließen. Habe den Radi nach dem Anschluss mehrmals gedreht und gewendet, um das zu vermeiden. Außerdem würde sich Luft im System zwar negativ auf die Kühlung der Flüssigkeit, nicht aber auf den Durchfluss auswirken.
Interessant wird es, wenn ich die Lüfter deaktiviere, denn ab 40°C Wassertemperatur regelt die Pumpe wieder ganz normal auf 60L/h und mehr hoch. D.h. der Fehler ist wahrscheinlich nicht bei der Pumpe zu suchen, sondern entsteht durch einen zu hohen Durchflusswiderstand im System. Heißes Wasser hat bekanntlich eine geringe Dichte und somit kann die Pumpe erst ab 40°C voll "aufdrehen".
Nach ein bisschen Rumgefrage im Freundeskreis, bin ich darauf hingewiesen worden, dass der CPU Kühler, die "engste" Stelle im System gerne mal verschlackt. Anscheinend braucht man selbst wenn man nur destilliertes Wasser + Kühlmittel (z.B Innovatek Protect Pro), wie in meinem Fall, verwendet, einen Filter im System. Ohne Feinfilter lösen sich nach Monaten oder erst Jahren, je nach Nutzungsintesität, die Weichmacher aus den Plasikschläuchen und setzen sich dann an der Stelle mit dem größten Durchflusswiderstand - dem CPU Block - ab.
Diese Theorie klingt für mich plausibel und ich werden den Kühler demnächst demontieren, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Von diesem Forum hatte ich mir jedenfalls mehr Hilfe erwartet als ein "du hast sicher Luft im System", aber es ist auch wirklich nicht der alltägliche Fehler.
LG
Ich stimme meinem Vorredner zu: ich würde auch von luft im system ausgehen. Das erhöht nämlich auch den Durchflusswiderstand, und die chance, dass sich während einem Umzug Luft an stellen bewegt an die sie nicht gehört halte ich für wahrscheinlicher wie dass schlagartig der Kühler verschlackt (was langfristig schon vorkommen kann, aber eher nicht schlagartig. Zudem hängt das vom Kühler ab.Bei meinem Uralt Cuplex Evo muss das schon ziemlich immernser dreck sein damit sich da was zu setzt...).
Das mit der geringeren Dichte von Wasser bei 20° mehr ist zwar richtig, aber für den Durchflusswiderstand im Rahmen einer Wasserkühlung völlig irrelevant. Bei 20° hat Wasser eine Dichte von 0,9984, bei 40 von 0,9922.
Ansonsten: das Forum lebt von seinen Mitgliedern, und Antworten sind nur so gut wie die Frage und die dort zur Verfügung gestellten Infos